导线及导线型号与截面积的选择原则
一、选择导线的三个原则:
1、近距离和小负荷按发热条件,选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2、远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3、大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
比如15KW的三相电机选择电缆:
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是中距离(百米左右),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
二、导线型号和截面选择的基本原则
1.导线型号选择的基本原则
1)、架空电力线路的导线,可以采用钢芯铝绞线、铝绞线、防腐钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝合金绞线、钢芯铝合金绞线、硬铜线,一般线路大多采用钢芯铝绞线。
2.导线截面选择的基本原则
1)、选择导线截面应符合电力系统发展规划要求,首先要满足架空架空线路输送容量的要求,并考虑短期内的发展要求,所选截面最少5年内不因负荷增加而更换导线截面,其次还应满足用户电压偏移的要求,最后应使所选导线截面的线路电能损耗最小。
2)、导线应具备足够的机械强度,不能因为各种不利条件的组合而造成断线事故。
3)、最大负荷电流要小于导线的安全工作电流,不能因为电流太大而造成断线事故。
4)、验算导线载流量时,钢芯铝线的允许温度一般采用+70℃(大跨越可用+90℃),钢绞线的允许温度一般采用+120℃。
环境温度应采用最高气温月的最高平均气温,风速应用0.5m/s,太阳辐射功率密度应采用0.1W/cm2。