铜铝导线的连接要求与注意事项

作者:老电工时间:2021-06-29 08:29:41

有关铜铝导线的连接要求与注意事项,铜、铝导线一般不能直接连接,将铜线和铝线直接连接时,容易形成电池效应,铜、铝导线必须采取过渡连接。

铜铝导线的连接要求

铜、铝导线一般不能直接连接,因为铜和铝两种金属的电化性质不同。

将铜线和铝线直接连接时,一旦遇到空气中的水分、二氧化碳以及其它杂质形成的电解液时,就将形成电池效应。

这时,铝易于失去电子成为正极,铜难于失去电子而成为负极,于是在正负极间就产生一个1.69V的电动势,并有一很小的电流流过、腐蚀铝线,即形成所谓电化腐蚀,因此引起接触不良,接触电阻增大。有电流通过铜铝连接部位时,将使其温度升高,而高温又加速了铝线的腐蚀程度。

从而形成恶性循环,直至将导线烧毁。

综上所述,铜、铝导线必须采取过渡连接,单股小截面铜、铝导线连接时,应将铜线搪锡后再与铝线连接;多股大截面铜、铝导线连接时,应采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹;若铝导线与开关的铜接线端连接时,则应采用铜铝过渡鼻子。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢