电气施工导线选择口诀的用法
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:49:16 作者:老电工手机版>>
有关电气施工导线选择口诀,口诀内容:四三界,两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半,此口诀相对的是铝芯电线。
导线的选用口诀
针对铝芯电线的选用口诀。
10下5,百上2——讲的是10平方毫米以下截面的导线的载流量是每一平方毫米为5A电流,100平方毫米以上的载流量为每一平方毫米2A电流。
25 35 四三界——讲的是25平方毫米的载流量为每一平方毫米4A电流,35平方毫米的载流量为每一平方毫米3A电流。
70 95 两倍半——讲的是此范围内的为每一平方毫米2.5A电流。
穿管温度八九折——讲的是穿管导线的载流量按计算的0.8算,考虑温度按导线的载流量的0.9算。
铜线升级算——讲的是铜线的载流量按铝线大一号载流量计算。
裸线加一半——讲的是裸线的载流量按铜直径的1.5倍算。