380V载流量计算方法
1、根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V,计算得到相线电流I=13.3A。
2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。
13.3÷8=1.66mm^2,电缆最近的规格为2.5mm^2。
扩展资料:电缆载流量用途
电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为:P=1.732UIcosφ
式中:P——电功率,单位kW
U——电压,单位kV
I——电流,单位A
cosφ——系统自然功率因数
可见,在输送电能时线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量是指线路导线所输送的电流量,具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。
在实际运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中长期允许载流量为105A,当主设备运行时,运行电流只能小于或等于105A,而不能大于105A。