铜线和铝线可以共用一个接线柱吗?
来源:电工天下时间:2022-03-22 08:25:59 作者:老电工手机版>>
铜线和铝线能否共用接线柱的问题
铜线和铝线不能共用一个接线柱,也不能直接搭接。如果共用一个接线柱,就会起化学反应(铜和铝的电子价不同)使接触处氧化,导致接触不良和开断。
当铜芯线与铝芯线连接时,可以用铜铝过渡接头进行连接,不会存在上述的问题。

接线端子一般是铜或者镀镍铜的,当端子内压入铝线后,根据化学元素活泼性,铝排在铜和镍的左侧,在水汽的参与下,根据氧化还原的原理,铝被持续氧化腐蚀,而铜被还原。
那么,铝线用不了多久,它的压接处就会被腐蚀而松动,接头处温升越来越高,而过高温升又会加剧氧化过程。最后,刀闸接线端子处出现烧蚀电弧,铝线接头被彻底损毁,从而造成断电。
如果必须把铝线接入,那么需要将铝线压入铜铝过渡接头,把铜铝过渡接头压入刀闸开关接线端子,才能实现安全可靠的接触。
铜线与铜线的连接方法

有关导线的连接方法,这里重点介绍铜线与铜线的连接方法,根据铜芯导线股数的不同,有多种连接方法,包括单股铜芯导线的直线连接、单股铜芯导线的T字分支连接等。
铜线与铝线的连接方法

铜线与铝线怎么接,铜线与铝线的连接方法铜线和铝线连接方法:铜线和铝线是不能直接连接的。铜线和铝线可以通过一定的方法连接在一起。铜线和铝线的材质不同,因此特性也不相同。
相关文章4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
1.5mm²的铜线能带什么家电

1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。
时间:2022-06-15 07:44:25
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因

在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接

铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜铝线不能搭接的常见原因

有关铜线和铝线的搭接问题,铜铝线不能搭接的常见原因有四种,一是两种材质发生电化学反应,导线被氧化,二是接头处容易发热,三是接头处强度不足,易断裂,四是在潮湿环境下易腐蚀,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:17:00