闸刀开关的保险丝经常烧断什么原因
来源:电工天下时间:2020-05-02 09:03:42 作者:老电工手机版>>
在闸刀开关上的保险丝,在使用的过程中,经常出现被烧断的情况,是什么原因导致的保险丝烧坏,一起来了解下。
闸刀开关保险丝常烧断的原因
用排除法查找保险丝烧断的问题:
1、闸刀常烧保险丝,就不是用电线路短路问题,线路上有短路时,保险丝会直接熔断。
2、是否大负荷用电问题,在使用某个大容量电器时,保险丝烧断,大容量的电器一般不经常使用,基本可以排除该原因。
3、闸刀开关保险丝经常烧断,但闸刀开关没有烧坏,说明开关的容量可以满足负荷需求。
通过以上排除得知,闸刀开关保险丝烧断的原因如下:
1、保险丝载流量小,更换大一点电流值的保险丝试试。
2、更换换保险丝时,压线垫片螺丝未紧固好。来自:电工天下
分辨方法:如果经常是压接处烧断,则说明是未压紧的原因,上保险丝时必须将垫片压在保险丝上,在上保险丝时不使用垫片,就会给保险丝烧断埋下隐患了。
附1,保险丝经常熔断的原因
按设备额定容量选用的保险丝经常熔断,一般有三种原因:
①该回路的配线及用电设备有短路、漏电或负荷容量过载的问题。
②保险丝压合不当,压合过紧或过松。
③紧固螺钉缺垫圈、闸脚烧毁、不平或污垢严重,线路中有接触不良的现象。
以上分析了闸刀开关的保险丝经常被烧断的原因,希望对大家有所帮助。