有关架空线路的运行维护,线路运行巡视种类有哪些,架空线路的巡视内容有哪些,电缆线路的运行维护与巡查内容有哪些,一起来了解下。
一、架空线路的运行维护
巡视检查的目的是为了掌握线路设备的运行情况和周围的环境情况,及时发现线路故障,消除故障,保证安全运行。
线路运行巡视种类:
(1)定期巡视。市区一般一月一次,郊区及农村至少一季一次,认真查看线路设备的运行状况及沿线路环境变化情况。
(2)特殊巡视。在气候异常变化时或某些特殊情况下,应对线路的全线或某些地段或某些保护装置进行巡视。
(3)夜间巡视。检查线路接点有无发热打火,绝缘子是否放电等现象。一般每年至少一次,选择无月光时进行。
(4)故障巡视。线路发生故障,应立即查明发生故障的地点原因,消除故障,尽快恢复供电。
巡视的内容一般有:
(1)杆塔基础有无下沉和倾斜,混凝土杆有无裂纹、疏松、断裂;防护设施是否有损坏,坍塌;有无树枝或蔓藤等植物危害线路安全。
(2)横担及金具有无锈蚀、歪斜、变形,螺栓是否紧固,螺母、开口销有无脱落。架空线路的运行维护_电缆线路的运行维护检查。
(3)绝缘子有无闪络痕迹或损坏。
(4)导线有无断股;有无过紧过松,三相弛度是否平衡;导线上有无杂物,导线接头有无烧损现象;导线与绝缘子的绑线是否松开、脱落。
(5)拉线是否松弛、断股、锈蚀。
(6)接地线是否脱落或过热烧伤;接地体有无外露、严重腐蚀等。
(7)避雷器固定是否牢固,表面是否污秽;表面有无裂纹、损伤、闪络痕迹;保护间隙有无锈蚀,被其他物短接,间隙的距离是否满足要求。
二、电缆线路的运行维护
1、电缆线路的巡查
(1)电缆外护层是否有放电烧损情况。
(2)电缆头是否清污,接地线是否良好,有无松动拧股现象。
(3)敷设在地下电缆线路沿线有无地面沉陷,地面有无机械施工、堆置建筑材料、笨重物件、对电缆有腐蚀性液体等。
(4)电缆隧道及电缆沟内不应积水或堆积污物。
(5)电缆支架必须牢固、无松动或锈烂现象。
(6)接头套管或终端盒是否完好,有无水分侵入痕迹;引出线接头应无松动现象,接触良好;终端有无污闪。
2、电缆线路运行监视
(1)温度监视。
电缆导体的温度与负电荷密切相关,但是周围环境如散垫条件不好,也会影响电缆的正常工作。
测量电缆温度时应在电缆最大负荷和在散热条件最差的线段进行。
电缆导体的温度不可能直接测量,只能采用间接的方法,如用热电偶等。
(2)负荷监视。
电缆在运行时的负荷不应超过其允许的载流量。
配电线路故障种类很多,认真做好线路巡视检查和维护工作,可以减少或杜绝故障的发生,提高供电的可靠性和运行的安全性。