在选购保险丝时,有时会在保险丝的规格,保险丝的不同型号上会考虑很多,不同的应用环境下,对保险丝的规格型号的要求不一样,在选择时也是要区别考虑的。
1、正常工作电流
在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常会减少25%,以避免有害熔断。
大多数传统的保险丝采用的材料有较低的熔化温度,该种保险丝对环境温度的变化较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝,通常不能在25℃环境温度下、大于7.5A的电流下运行。
2、电压额定值
保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
3、电阻
保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要,但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,在低电压电路中采用保险丝时需要考虑此问题。
大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,也有冷电阻和热电阻之分。
4、环境温度
保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。
环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就越短。相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。
5、熔断额定容量
熔断额定容量,也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。
在电路短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬间过载电流。安全运行时要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)。