关于绝缘导线载流量与截面的倍数关系,绝缘导线载流量的大小如何估算,有没有现成的载流量估算口诀,可依据口诀来估算16mm铜线最大能通过多大的电流。
一、绝缘导线载流量估算方法
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系:
导线截面(mm2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
二、绝缘导线载流量的估算口诀
有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。....
电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。....
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。....
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。