有关电工铜线配线口诀与铜线升级方法,电工铜线怎么配线,电工如何判断多大用电器用多大粗的电线,可以参考电工铜线配线口诀来操作,什么电线能带多大电器与多大电压没有关系,与电线的额定电流有关。
什么电线能带多大电器与多大电压没有关系,与和电线的额定电流有关系。电工铜线配线口诀,是电工判断多大用电器用多大粗的电线。
口诀:
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
十下五,就是十平方一下的铝线每平方的额定电流是5安培,即:
1.5的是7.5安培
2.5的是12.5安培
4平方的是20安培
6平方的是30安培
10平方的是50安培。
百上二,就是100平方以上的铝线每平方的额定电流是2安培。
二五三五四三界的意思是25平方的铝线每平方的额定电流是4安培,35平方的铝线每平方的额定电流是3安培
七零九五两倍半的意思是70平方和95平方的铝线每平方的额定电流是2.5安培
穿管温度八九折,如果电线要穿管,最后算的额定电流要打八折,10平方的铝线的额定电流是50安培,穿管后就是50×0.8=40安培,如果温度超过25度的话还要打九折,即如果天气热的话还要穿管的话,10平方的铝线额定电流是50安培,又要穿管还算温度的话就是50×0.8×0.9=36安培。
铜线升级算的意思,就是升一级算,比如1.5平方铜线应该算作2.5平方铝线,2.5平方铜线应该算作4平方铝线,以此类推。
再然后,就是220的用电器每千瓦的电流是4.5安培,380的用电器每千瓦的电流是2安培。
升级算就是:
1.5的铜线按2.5的铝线算,2.5的算作4平方的铝线,4平方的算作6平方的铝线,6平方的算作10平方的铝线,10平方的算作16平方的铝线,16平方的算作25平方的铝线。
以此类推。