铜线信号传输衰减怎么计算?
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:09:48 作者:老电工手机版>>
有关铜线信号传输衰减的计算公式,电缆对信号的衰减也称为插入损耗,正规的电缆会提供一张损失表,描述电缆在单位长度对不同频率的衰减值,前端电子补偿可能是唯一的解决方法。
铜线信号传输衰减的计算公式
电缆对信号的衰减也称为插入损耗,单位是分贝(dB),正规的电缆会提供一张损失表,描述电缆在单位长度对不同频率的衰减值。
比如某电缆的衰减值表示为-2.2dB/30m@100MHz是指这条电缆在30米长度时,传输100MHz带宽信号时会产生-2.2dB的插入损耗。
电缆的插入损耗是累积的,而且对不同频率的信号衰减值也不一样。【铜线信号传输衰减计算公式】
同样带宽的信号,电缆长度增加一倍,插入损耗也是增加一倍,比如上述的电缆在60米长度时,传输100MHz带宽信号时会产生-4.4dB的插入损耗。
虽然设计好电缆的插入损耗是必要的,但很多时候由于没有预先的计算,电缆插入损耗对系统的高频损失屡见不鲜。
在这种情况下,前端电子补偿可能是唯一的解决方法。大部分的接口和线路驱动器都包含了可以调整的补偿电路,一般都具备电平(或增益)和峰值调整。
利用30米的ExtronBNC5-Mini电缆传输150MHz带宽信号,在信号不经过任何均衡和放大时,在150MHz频段出现了接近-12dB的插入损耗,而且0~150MHz频段的传输曲线非常陡峭;
利用电子器材(比如接口、均衡器、放大器)对信号进行适当的电平和峰值调整后,不但将电缆的插入损耗减少到-3dB以内,而且使0~150MHz频段的传输曲线得到了非常平滑的响应。
1.电平控制
电平控制是为了补偿电缆插入对整个信号幅度的衰减,由于电缆的插入很容易对信号幅度造成5%或更多的衰减,比如一个模拟0.7V的信号,5%的电缆插入损耗可以达到35mV的信号衰减。
通常电平控制被设定用于补偿低频部分的衰减,并恢复信号在正常的振幅电平(比如0.7V)
2.峰值控制
峰值控制是为了补偿电缆插入对信号高频部分的衰减,高频段信号的衰减主要影响图像的细节。
峰值控制可以克服高频信号在电缆传输产生的衰减曲线,但不会过渡提升信号的高频信息,高频信号的损失可能会另外产生噪音。
在测试系统标准的时候,电平控制和峰值控制可以同时使用。【铜线信号传输衰减计算公式】
在测试设备和显示器材的一些数据表明,依靠经验去计算电缆传输距离是造成系统失败的真正原因,虽然大部分设计师都已经意识到电缆是任何系统设计的最弱环节,但还是被安排在最后考虑的一项内容。
相关文章4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
1.5mm²的铜线能带什么家电

1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。
时间:2022-06-15 07:44:25
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因

在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接

铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接

铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
- 上一篇:一平方铜线能承受的负载值及电缆选择原则
- 下一篇:10平方铜线负载的电流大小