电线电缆横截面积与载流量计算口诀

作者:老电工时间:2019-12-23 09:34:16

有关电线电缆横截面积与安全载流量的计算方法,电线电缆横截面积与安全载流量的关系,一般铜线安全计算方法,铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全,铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。

电线电缆横截面积与安全载流量

导线截面积与电流的关系

一般铜线安全计算方法为:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

铝芯线,线径要取铜线的1.5-2倍。

铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。【电线电缆横截面积与安全载流量的计算方法】

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。使用电源时,应注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

导体线径一般按如下公式计算:

铜线: S= IL / 54.4*U`

铝线: S= IL / 34*U`

上式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

一、一般来讲铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 平常铜导线安全载流量是5~8A/mm2,铝导线的安全载流量是3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家用电器时可将功率因数cosф取0.8。【电线电缆横截面积与安全载流量的计算方法】

比如,一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 不过在一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

估算口诀说明:

(1)本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”是2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,是35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70导线的载流量为截面数的3倍;95、120平方导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢