电力电缆桥架布线安装的10点要求

作者:老电工时间:2016-08-19 04:45:54

电力电缆桥架布线安装的10点要求

原文标题:电力电缆采用桥架布线时的安装要求
1、电缆桥架水平敷设时支撑(固定)柱的间距应根据承重大小选定于1.5-3m。垂直固定据不宜大于2m。
2、桥架托盘一般距离地面不低于2.5m,垂直敷设时不低于1.8m,不足高度的应用盖板保护。
3、多层拆架安装时,上层托盘距顶板(天棚)不少于0.3m。
4、电缆在托盘内可以无间距排列敷设,但不准相互绞压,在盘内填充率应不大于横断面具的40%。
5、桥架不宜敷设在热力管道上方和不宜敷设在有腐蚀气体的场所。
6、不同电源供电的电力电缆;不同电压等级的电力电缆,不宜敷设在同一托盘内。
7、架桥敷设的电缆在首、尾端及每50m处应有标明电缆编号、型号规格、长度,起止点等标记牌。
8、桥架沿线经过建筑伸缩缝时应分段(100mm)
9、金属桥架应有良好的接地(接零)。
10、桥架与其他管道的最小间距(m)一般性管为平行间距0.4m,交叉间距0.3m;有腐蚀性管道为平行间距0.5m,交叉间距0.5m;有保温层的热力管平行间距0.5m,交叉间距0.5m;无保温层的平行间距1.0m,交叉间距1.0m。