怎么判断电刷是否在中性线位置上?

作者:老电工时间:2021-11-11 06:21:09

当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。因此,直流电动机的电刷必须与磁感应强度为零的线圈连接,即必须在中性线上。

判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法:

1、感应法

在电枢静止时,将毫伏表接到相邻两组电刷上,励磁绕组通过开关 K 接到1.5-3伏直流电源上。

如果电刷位置不对,则开关 K 交替开合时,毫伏表指针就会左右摆动。此时,可以正、反方向移动刷架,以调整电刷位置,直到开关幵合时毫伏表指针几乎不动为止,电刷的位置就是中性线位置。

2、动静法

往电枢绕组和换向极绕组通以适当电流(不接励磁绕组),如果电枢不动,说明电刷位置正确。否则,电刷位置就不在中性线上。

3、火花观察法

如果电动机没有其他故瘅,可以观察火花判断电刷位置是否正确。如果电刷处于中性线位置,则刷下应无火花或火花最小。否则,就要调整电刷位置。