低压断路器合闸失灵怎么办?

作者:老电工时间:2021-11-06 13:00:08

低压断路器合闸失灵

手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理:

1、失压脱扣器线圈是否完好,脱扣器上有无电压。如果线圈烧坏,应更换线圈;如果没有电压,应接上电源。

2、贮能弹簧是否变形。如果变形,可能导致闭合力减小,使触头不能完全闭合,此时应换合适的贮能弹簧。

3、反作用弹簧力是否过大。如果过大,应进行调整。

4、如果是脱扣机构不能复位再扣,则应调整脱扣器,将再扣接触面调到规定值。

5、如果手柄可以推到合闸位置,但放手后立即弹回,则应检查各连杆轴销的润滑状况。若润滑油已干枯,则应加新油,以减小摩擦阻力。

此外,如果触头与灭弧罩相碰,或动、静触头之间以及操作机构的其他部位有异物卡住,也会导致合闸失灵。此时应视具体情况进行处理。

电动操作的低压断路器,如果合闸后触头不能闭合,一般应进行以下各项检查,根椐检查结果作相应处理:

1、控制电路的接线是否正确,电路中的元件(如整流管或电容器)是否损坏,熔断器的熔体是否熔断。如果接线有错,则应改正接线;如果元件损坏、熔断器熔断,则应换上相应的元件和熔断器。

2、电源电压是否过低。如果过低,则应调整电压,使之与操作电压相适应。

3、检查电磁铁拉杆行程。如果行程不够,则应重新调整或更换拉杆。

4、电动机的操作定位开关是否变位。如果变位,则应重新调整。

5、检查操作电源的容量是否过小。如果过小,则应更换电源。

6、如果是一相触头不能闭合,其原因可能是该相的连杆断裂,应更换连杆。