断路器中主回路电阻过大怎么办?

作者:老电工时间:2021-11-05 10:32:52

断路器的主回路电阻是指断路器通过正常工作电流时,回路中的总电阻,包括上、下出线座、静触座、静触头、导电杆、中间触头等导电元件本身的电阻,以及各接触部分的接触电阻。

如果断路器的主回路电阻超过规定值,就会导致发热加剧,加速周围绝缘材料的老化,降低绝缘性能和电寿命,同时会导致导体的氧化加速,进一步使主回路电阻增高,形成恶性循环。

因此,当发现断路器主回路的电阻过大时,需要立即采取以下措施:

1、检查各接触面的接触是否良好

(1)对于固定接触,应检查接触面是否平整、清洁,有无氧化层,并检查各紧固螺栓是否拧紧;

(2)对于可动接触,应检查接触压力是否符合要求,压紧弹簧片或弹簧是否变形损坏,接触面的镀层是否脱落或磨损。

2、检查接触面是否腐蚀或烧损,有无尖角或四凸不平现象。

3、检查动触头端子是否松动

如果已出现松动,将使接触电阻剧增。根据检查结果,先确定引起电阻超差的主要原因和对象,然后进行修整,排除故障,必要时更换弹簧、触头等元件,直至测得整台断路器主回路电阻值合格为止。