问题:额定容量100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

图1:变压器
解答:
一般是不允许的,从单位(伏安)即可看出, 100 千伏安是指变压器视在功率。
视在功率(S)单位是伏安(VA)。
有功功率(P)单位是瓦(W)。
无功功率(Q)单位是乏(Var)。
视在功率=(有功功率平方+无功功率平方)的开方。
有功功率=视在功率 ×功率因数
变压器在额定负载下,功率因数若按 0.8 考虑,则变压器所带有功功率为 P=100 × 0.8=80 千瓦,如果带100千瓦的负荷,就会导致变压器的过负荷运行,变压器温度升高,加速绝缘老化,减少变压器使用寿命。
在某些特殊情况下,变压器可以短时过负荷运行,冬季不能超过额定负荷的 1/3 ,夏季不能超过 15% 。一台变压器超负荷运行时间的长短,决定于变压器的环境温度和超负荷的倍数。