临时用电线路的火灾预防措施

作者:老电工时间:2019-11-11 10:19:27

有关临时用电线路的火灾预防措施,包括线路敷设与相关注意事项,临时低压架空线可以采用裸导线和绝缘导线,应用防雨箱保护,临时用电线路,严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其他用电设备等。

临时用电线路的火灾预防措施

临时用电线路用于突击性工程及使用时间短暂的用电线路。如基建工地、水利工地,机械设备检修等。

由于临时用电时间不长.人们往往对其重视不够,敷设简陋,元器件、材料不按条件选用。因而发生事故,引起火灾的可能性很大。

临时用电线路应在得到有关部门批准后才可以装设。安装时应采用合格的器材。指定专人负责管理,在使用中定期检查,按期拆除。

1,线路敷设

临时低压架空线可以采用裸导线和绝缘导线,但线间距离不得小于300mm,档距不宜超过30m,线路总长度不应超过500m。

导线应用瓷瓶固定,不应将导线挂在树上,以免造成混线、断线等事故。

引向电气设备的分支线.必须采用绝缘导线,中问不得有接头;在分支线路的终点杆上应装设横担、瓷瓶固定导线,不得乱拉乱绑。

临时用电线路的电源侧及操作的地方应装置开关、熔断器。户外的开关、熔断器及插座应用防雨箱保护。

建筑内的临时用电线路不应沿可燃物架设。容量较小时,可以用橡套电缆或有塑料护套的软绞线。长度不得超过100m ,全长应有支架固定,线上不得有接头。软线相互连接时.应用插头及插座。

检修设备时,对电动机械设备的外壳应有良好的保护接地装置。

临时用电线路,严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其他用电设备。临时用电线路不应架设在可燃、易燃物的上方。

2,临时用电线路的火灾预防

接电时一般应停电进行。

如需带电作业时,应防止人身触电或其他事故。

带电操作应由经过训练、考试合格的人员担任,并必须有专人在旁负责监护。

带电操作时,严禁使用锉刀、金属尺和钢锯。

并应将可能触及到的导线部分及接地物体用绝缘物隔开和遮盖。

夜间或下班不用电时,应切断临时线路的电源,户外临时用电在使用中如遇到大风、暴雨等特殊情况,有关电工应视具体情况暂时切断电源。

待风雨过后,还应将线路重复检查一遍。确认一切正常后,方可通电使用。