有关电气线路的火灾危害,分类短路,超负荷,接触电阻过大等,电气线路的防火措施,也是针对这三种火灾危害所采取的,在安全规程,电气线路材料,接触电阻等方面,做好防火准备工作。

电气线路往往由于短路、过载运行、接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,都极易造成火灾。

电气线路的火灾危险性

1、短路

如果裸体导线相碰,或者是导线的绝缘层损坏,里面的导体露出来彼此相碰,那么,这时候的电流就不再按照规定的线路。而是在相碰的地方“走近路”,这就是“短路”,也有叫“捷路”“碰线”。

短路一般有相间短路和对地短路两种。相线之间相碰叫相间短路。相线与地线相碰,或相线与接地导体相碰,或相线与大地直接相碰叫做对地短路。

(1)使用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用,使导线的绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力。

(2)线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。

(3)电源过电压,使导线绝缘被击穿。

(4)用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子L,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏。

(5)裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;金属构件搭落或小动物跨接在电线上。

(6) 安装修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。

(7) 不按规程要求私接乱拉,管理不善,维护下当造成短路。

2、超负荷

电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为电线的安全载流量或安全电流。如电线中流过的电流量超过了安全电流值,就叫电线超负荷,也叫过负荷。

(1)设计或选择导线截面不当,实际负载超过了导线的安全载流量。

(2)在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了电气线路的负载能力。

3、接触电阻过大

在电气线路与母线或电源线的连接处,电源线与电气设备连接的地方,由于连接不牢或者其他原因,使接头接触不良,造成局部电阻过大,称为接触电阻过大。

(1)安装质量差,造成导线与导线,导线与电气设备衔接点连接不牢。

(2)连接点由于热作用或长期震动使接头松动。

(3)在导线连接处有杂质,如锈蚀、产生氧化层(如铜导线出现“铜绿”)或渗入尘土。

(4)铜丝和铝线连接的方法不当。

电气线路的防火措施

1、短路

(1)必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理。

(2)要根据导线使用的具体环境选用不同类型的寻线,正确选择配电方式。

(3)安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之问要保持一定距离;在距地面2米高以内的一段电线,应用钢管或硬质塑料保护,以防绝缘遭受损坏。

(4)在线路卜应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。

2、超负荷

(1)根据负载情况,选择合适的电线。

(2)严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。

(3)不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。

(4)检查去掉线路上过多的用电设备,或者根据线路负荷的发展及时更换成容量较大的导线,或考根据生产程序和需要,采取排列先后控制使用的方法,把用电时间调开,以使线路不超过负荷。

3、接触电阻过大

(1)导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。

(2)铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头。也可采用在铜铝接头处垫锡箔,或在铜线接头处搪锡。

(3)通过较大电流的接头,不允许用本线做接头,应采用油质或氧焊接头,在连接时加弹力片后拧紧。

(4)要定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头要加强监视。