首页 > 用电知识 > 安全用电

架空线路与屋内布线的火灾危害与防火措施

作者:老电工时间:2020-01-16 09:25:02

有关架空线路与屋内布线的火灾危害与防火措施,介绍了架空线路、屋内布线的火灾危险性,架空线路、屋内布线的多种防火措施。

架空线路与屋内布线火灾与防火措施

一、架空线路、屋内布线的火灾危险性

1、架空线路

(1)电杆倒折、电线断落或搭在易燃物上,易造成线路的短路,出现电火花、电弧。

(2)电杆档距过大,线问距过小或布线过松,没有拉紧,在大风和外力作用下,容易碰在一起造成短路。此外,布线时把导线拉得过紧,也易发生导线断裂事故,引起火灾或触电事故。

(3) 架空线路上遭到雷击,会使线路绝缘损坏,并产生下频短路电弧,从而使线路跳闸,影响电力系统的正常供电。

2、屋内布线

(1)由于机械损伤,如摩擦、撞击使绝缘层损坏,导致短路等引起火灾。

(2)线路年久失修,绝缘陈旧 老化或受损失,使线芯棵露,导致短路引发火灾。

(3)使用金属线捆扎绝缘导线,或把绝缘导线挂在钉了上,由于日久磨损和生锈腐蚀使绝缘受到破坏,导致短路引发火灾。

(4)雷击过电压,线路空载时的电压升高等,也会使导线绝缘薄弱的地方造成绝缘被击穿而发生短路导致火灾。

二、架空线路、屋内布线的防火措施

1、架空线路

(1)为了防止倒杆断线,对电杆要加强维修,不要在电线杆附近挖上和在电线杆上拴牲畜。

(2)架空电线穿过通航、河流、公路时,应加装警示,以引起通行车、船注意安全。

(3)架空线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建、构筑物。

(4)架空线与甲类物品库房、可燃易燃、液体贮罐、 燃助燃气体贮罐、易燃材料堆场等的防火间距,不应小于电杆高度的1.5倍;与散发可燃气体的甲类生产厂房的防火间距,不应小干30米。

(5)架空线路的边寻线与建筑物之间的距离,寻线与树木之间的垂直、净空距离,架空配电线路的导线与导线之间的距离,必须符合有关安全规定。

(6)平时对电气线路附近的树木要及时修剪,以保持足够的安全距离,防止树枝拍打电线而引起事故。

2、屋内布线

(1)设计安装屋内线路时,要根据使用电气设备的环境特点,正确选择导线类型。

(2)明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查。维修。

(3)布线时,导线与导线之间、导线的固定点之间,要保持合适的距离。

(4)为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10毫米,这样可以防止导线与墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电等现象。

(5)沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线时·应采用以石棉。玻璃丝。瓷珠。瓷管等作为绝缘的耐热线

(6)有条件的单位在设置屋内电气线路时,宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读