首页 > 用电知识 > 安全用电

【两票】张掖供电公司工作票与操作票管理办法

作者:老电工时间:2021-02-22 09:14:10

有关张掖供电公司工作票与操作票管理办法,操作票尽量使用仿宋体,字迹要工整、清楚,填错的要盖“作废”章,执行完要盖“已执行“章,不得撕页,操作票编号与操作任务与项目的填写。

张掖供电公司工作票与操作票管理办法

操作票的填写

5.1 操作票尽量使用仿宋体,字迹要工整、清楚,设备名称。编号、“断开”、“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”、装上”“取下”、“装设”“拆除”等重要字眼必须清楚。

5.2 填错的要盖“作废”章; 执行完要盖“已执行“章;不得撕页。

5.3一项填错可盖“此项作废”章, 但一页内“此项作废”章不得超过两个。

5.4 操作票中: x调xx号令必须核对无误,填写清楚。操作人、监护人、值班负责人(必要时站长也)必须签名。

5.5 操作票编号:

由本变电站统一编号。编号统一为×× 月××号操作票(规定为5位)。如: 06001#

5.6 操作任务:

操作任务必须填写调令号及设备双重编号。任务应具体明确,并能简炼地表达出执行倒闸操作任务的目的。如 :

(1) 张调x x #令 x x 线 x x 开关运行转检修

(2) 张调x x #令 #1 主变运行转热备用

5.7 操作项目的填写:

操作项目的排列顺序必须符合安规规定,要正确合理,应审查分析所填操作顺序是否会造成带负荷拉、合刀闸,带接地线合闸或操作漏项,继电保护误动等问题。操作项目可不必填写设备双重名称,只填写设备编号即可。

5.8 操作项目填写的几点说明:

(1) 操作项目的第一栏应填写“在模拟盘上试操作”

(2) 检查开关和刀闸的实际位置。

必须另提行列项。检查刀闸实际位置时三相都应检查。

填写术语(开关): 检查××开关确已断开(合上)。

填写术语(刀闸): 检查×××刀闸三相确已拉开(合上)。

(3) 检查负荷分配:

在进行倒闸操作时必须另提行列项。

填写术语: 检查 #1 、#2 主变均已带上负荷。

(4) 可直接验电,验明设备确无电压,装设接地线。

①验明确无电压,要写明确切地点。

填写术语: 验明 112 开关与其丙刀闸间确无电压。

② 装设接地线要写明装设确切地点和接地线编号。

填写术语: 在 112 开关与其丙刀闸间装设接地线一组2#。

③ 验明确无电压,装设接地线要分项填写,且在此两项之间不得插项。

④ 停电设备的一侧装设接地线 , 有可能触及另一侧 ,或距离小于 “安规”表4-1规定时,必须在两侧均验明确无电压后方可装设。

⑤ 开关两侧需装设接地线时,应分别验电,分别装设接地线。

⑥ 装(拆)接地线,不填写检查项目,但拉开(合上)接地刀闸必须填写检查项目。

⑦无法进行直接验电的设备,可进行间接验电,间接验电按《安规》第4.3.3条的规定进行。

(5) 每拆除一组接地线不必填写相应检查项目,但在设备停电检修工作结束后,合闸送电前,必须检查供电回路内所有接地线(包括接地刀闸) 是否全部拆除,因此要求在供电回路内所有接地线(包括接地刀闸)均拆除 (拉开)后,供电前列项填写“ 检查112回路已无接地线”。

(6) 取下或装上控制回路保险:

设备停电,变电站无任何工作(包括清扫工作),例如线路工作或对侧工作,操作中不必取下控制保险。

填写“取下”或“装上”控制保险的操作项日、不必填写取下( 或装上)正、负控制保险,也不填写检查项目。

(7) 取下(或装上)合闸保险应在操作票中填写。无开关检修工作时 , 操作中不必取下合闸保险。

(8) 取下或装上PT回路保险:

PT停电操作,应先断开PT二次开关(或取下PT二次保险)后拉开PT高压刀闸。最后取下PT高压保险。供电操作顺序相反。

(9) 切换保护回路:

第一项应填写“在保护模拟图上试操作”(有保护模拟图时)。

投入( 或退出)保护回路压板,应分项填写保护压板的名称和编号,每项操作后不填写检查项目,但每一单元设备保护装置全部投入(或退出), 操作项目写完后,接着填写核对所投(退)压板是否正确的检查项目。

(10) 关于操作项目“待令”的填写:

对于系统环网操作,几个变电站配合的操作或多侧电源的设备停送电操作,在操作中,需要间断“待令”者, 应根据调令在该操作项目后写上 :“待令( )”。在接到调度继续操作的命令后在 ( ) 内可用蓝笔划上 “√ ”方可继续操作。

(11) 在大型操作中,需连续对多个回路进行操作, 当控制开关在主控制室,远离刀闸操作地,在不致造成误操作情况下,断电时,允许将开关一一断开后, 再将刀闸一一拉开,但是必须将 “检查 x x 开关确已断开”项写在对应刀闸操作项的前一项。送电时,也可参照此原则进行。

(12) 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,(如拉合开关及刀闸,拉合接地刀闸等操作)无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,至少有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。并且要将两个及以上发生对应变化的指示作为判别设备已操作到位的依据填写到倒闸操作票及典型票内。

如:就地分开关看不到开关实际位置,检查开关确已分开:

1.检查XX开关分合闸指示器指示已分开

2.检查XX开关指示为绿灯

以上两项可作为检查XX开关确已分开的“两元”检查依据,填入操作票。

如:就地合开关看不到开关实际位置,检查开关确已合上:

1.检查XX开关分合闸指示器指示已合上

2.检查XX开关指示为红灯。

以上两项可作为检查XX开关确已合上的“两元”检查依据,填入操作票。

如:远方分开关看不到开关实际位置,检查开关确已分开:

1.检查后台机XX开关指示已分开

2.检查XX开关负荷指示为零。

以上两项可作为检查XX开关确已分开的“两元”检查依据,填如:远方合开关看不到开关实际位置,检查开关确已合上:

1.检查后台机XX开关指示已合上

2.检查XX开关已带上负荷。电工技术之家

以上两项可作为检查XX开关确已合上的“两元”检查依据,填入操作票。

如:就地分组合电器隔离开关、接地刀闸,检查刀闸位置时:

1.检查XX刀闸分合闸指示器指示已分开

2.检查XX汇控柜刀闸指示已分开

以上两项可作为检查隔离开关、接地刀闸确已分开的“两元”检查依据,填入操作票。

如:就地合组合电器隔离开关、接地刀闸,检查刀闸位置时:

1.检查XX开关分合闸指示器指示已合上

2.检查XX汇控柜刀闸指示已合上。

以上两项可作为检查隔离开关、接地刀闸确已合上的“两元”检查依据,填入操作票。

如:远方分组合电器隔离开关、接地刀闸,检查刀闸位置时:

1.检查后台机XX刀闸指示已分开;

2.检查XX汇控柜刀闸指示已分开。

以上两项可作为检查隔离开关、接地刀闸确已分开的“两元”检查依据,填入操作票。

如:远方合组合电器隔离开关、接地刀闸,检查刀闸位置时:

1.检查后台机XX刀闸指示已合上;

2.检查XX汇控柜刀闸指示已合上。

以上两项可作为检查隔离开关、接地刀闸确已合上的“两元”检查依据,填入操作票。

(13)、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,若进行遥控操作,则必须同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

如:组合电器验电(开关两侧验电)

1.检查XX甲刀闸三相确已分开。

2.检查XX丙刀闸三相确已分开。

以上两项可作为间接验明组合电器开关侧确无电压的“两元”依据,填入操作票。

如:10KV开关柜验电(开关两侧验电,开关由冷备用转检修)

1.检查XX甲刀闸三相确已分开。

2.检查XX丙刀闸三相确已分开。

如:10KV开关柜验电(开关两侧验电,开关由运行或热备用转检修)已在拉开甲、丙刀闸后,就已检查甲、丙刀闸位置,不必再填写以上两项,直接合接地刀闸或装设接地线。

如:金属铠装柜验电(线路侧验电,线路由冷备用转检修)

1.检查XX带电显示器显示确无电压。

2.检查XX线路负荷指示为零。

可作为间接验明金属铠装柜线路侧确无电压的依据,填入操作票。

如:金属铠装柜验电(线路侧验电,线路由运行或热备用转检修)

1.检查XX小车确已拉至试验位置。

3.检查XX带电显示器显示确无电压。

可作为间接验明金属铠装柜线路侧确无电压的“两元”依据,填入操作票。

5.9 操作票单位栏填写操作所在变电站名称.

5.10 发令人、受令人栏只需在同一份操作票第一页内填写,后续页可不用填写。

5.11 发令时间栏只需在同一份操作票第一页内填写,后续页可不用填写。

5.12 操作开始时间栏只需在同一份操作票第一页内填写,操作结束时间在同一份操作票最后一页内填写清楚。

5.13 监护下操作、单人操作、检修人员操作栏的选择填写,要求每页填写。

5.14 操作任务栏的填写应每页填写。

5.15 操作人、监护人、值班负责人(值长)栏的签名,要求在同一份操作票的第一页内签名。

5.16 操作票的编号要求每页填写相同编号。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读