供电所工序质量控制卡

 


编号:CG-YAG- 2010-06-001   工序质量控制卡

作业项目:安装10KV蒋永线P95-P105杆的横担、10KV蒋茶312线P78杆与蒋永306线P95杆同杆架设至蒋永306线P105杆处、更换安装P96、P104、P105杆拉线,将白青

编号:CG-YAG- 2010-06-001    

工序质量控制卡  

作业项目:安装10KV蒋永线P95-P105杆的横担、10KV蒋茶312线P78杆与蒋永306线P95杆同杆架设至蒋永306线P105杆处、更换安装P96、P104、P105杆拉线,将白青支线从蒋永306线P105杆处开断。将白青支线接入蒋茶312线,在10KV蒋永线306P96杆安装隔离开关两组。  

持卡人: 康云华 编写: 康云华 审核: 批准:   

作业班组: 永安供电所   

成员:杨爱民、熊国建、刘杰、于海波、陈道学、柴勇、田明春、于春洲、蒋赚、陈远、李清 、 向万铣、于友章、皮玉华、张国云、文梵安、杨群国、李柏铣、吴波、何云叔、   

民工刘跃初等6人 共 26人。  

执行工作时间:2010年 月 日 时 分 - 2010年 月 日 时 分   

1 作业内容及工艺要求

  

序号  

工序  

内容  

工艺标准及要求  

风险控制措施  

措施执行时间  

执行人  

  

1  

验电、挂接地线  

  

在10KV蒋永线306P94杆验电无压后装设1#接地线、在10KV蒋茶线312P77杆验电无压后装设2#接地线、在白青分支线P1杆验电无压后装设3#接地线、在白郝支线P1杆负荷侧验电无压后装设4#接地线、在白郝支线P1杆禽业分支线侧验电无压后装设5#接地线 在白青分支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路验电无压后装设6#接地线、在白郝支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路电源侧验电无压后装设7#接地线、在白郝分支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路支线侧验电无压后装设8#接地线  

  

  

  

2  

安装、更换横担  

1.横担装设应牢固可靠;  

2.横担应水平安装  

3.导线绑扎在横担上应牢固。  

1.使用绳索传递物品防止坠物伤人;  

2.使用脚扣和安全带时注意操作规范;  

3.将导线码紧,收至横担时应防止导线滑出和跑线。  

  

  

  

3  

更换拉杆及拉线  

拉线应根据电杆受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用450。拉杆的倾斜角度宜采用10~200  

1.登杆前检查杆根,拉线是否牢靠;  

2.更换拉杆、拉线前应根据实际情况使用临时拉线。  

  

  

  

4  

安装隔离开关  

1.隔离开关的安装方位应使隔离开关断开后刀片无电;  

2.接线端子与引线的连接应采用设备线夹,铜铝连接应有过渡措施;  

3.分、合操作灵活、可靠。接触表面清洁无氧化膜,并应涂以薄层中性凡士林油。  

4、隔离开关静触头应安装在电源侧。  

1.高处作业系好安全带;  

2.高处作业使用工具袋,杆上作业人员使用的工具、材料等使用绳索传递,不得乱扔。  

  

  

  

5  

架设导线  

1.不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接;  

2.在一个档距内,每根导线不应超过1个连接头;  

3.三相导线的弧垂应一致,不能过紧过松,弧垂差距不应超过 5cm 。  

1.架设导线时,杆上工作人员不能离开,不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止牵引绳或导线卡住;  

2.用绳索传递东西时注意防止空中坠物伤人;  

3.应逐相进行架设,防止跑线伤人。  

  

  

  

6  

拆除接地线  

工作负责人检查线路设备上无遗留的工具及材料后,命令拆除10KV蒋永线306P94杆1#接地线、10KV蒋茶线312P77杆2#接地线、白青分支线P1杆3#接地线、白郝支线P1杆4#接地线、白郝支线P1杆禽业分支线侧5#接地线 、 白青分支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路6#接地线、白郝支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路电源侧7#接地线、白郝分支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路支线8#接地线  

1.拆除接地线时先拆导线端后拆接地端;先高压后低压。  

2.拆除的接地线应用绳索传递下杆。  

  

  

作业人员确认签字:  

  

检修评价:   

  

备注:  

  