厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法

作者:老电工时间:2022-05-09 22:29:43

有关厨房插座的使用问题,厨房插座老是烧坏有两方面的原因,一种是保护开关大于线路载流量,另一种是插座接触不良导致发热,以下分享了厨房插座烧毁的解决办法,供大家参考。

一、保护开关大于线路载流量

1、当保护开关载流量>线路载流量,线路载流量≥用电器实际使用电流,这种情况没有出现过载,电路是安全的。

2、保护开关载流量≤线路载流量,线路载流量<用电器使用电流,这种情况线路是安全的,用电量超过线路载流量保护开关会跳闸。

3、保护开关>线路载流量,线路载流量<用电器使用电流,这种情况线路会出现异常发热,并且用电时间越长发热越严重,用电电流超过线路载流量越多,发热越严重。这种会烧毁用电终端的插座和插头。

用电量>线路载流量导致线路发热,就容易形成恶性循环:线路过载发热后载流量降低,线路载流量降低后发热更严重,最后导致插座被烧毁。

二、接触不良发热

1、劣质插头或插座,只要有一个不合格,就会使插头和插座连接处载流量<用电器电流引起发热。有些厂家根据电器功率配插头,认为小功率电器插头薄些没有关系。导致插头插进插座很松,电时有时无。所以,小功率电器也会烧毁插座。

2、插座接线桩螺丝没有压紧,导致电线和接线桩连接处载流量<用电器电流,也会导致烧毁插座。电线过大有的用6²线,使拧螺丝的空间很小,压不紧电线而引起发热。接触不良发热是一种恶性循环,头几次可能没有烧坏,以后载流量越来越小就会导致插座被烧毁。

三、厨房插座烧毁的解决办法

1、估算最大用电电流配电线,应有两路2.5²线进入厨房。根据电线载流量配保护开关,保护开关≤电线载流量,电线载流量>估算最大用电电流。

2、使用优质插座和插头,插头厚度必须符合标准要求,插座使用插线型的,不要使用拧螺丝型的插座。