首页 > 用电知识 > 安全用电

卫生间没有设局部等电位的问题

作者:老电工时间:2022-04-01 08:56:25

有关卫生间等电位的设计问题,卫生间没有设局部等电位,可能是施工单位未认真审核图纸,或者施工单位没有自检,那么针对这一问题的处理措施和方法有哪些,下面来看下。

卫生间未设局部等电位

1、存在问题

卫生间内没有设置局部等电位。

2、主要原因

1)工程部、监理和施工单位未认真审核图纸。2)工程部和监理隐蔽工程验收不到位。3)施工单位没有自检,水电安装班组与土建施工班组协调配合不到位。

3、处理措施或方法

1)工程部、监理和施工单位应认真审核图纸,熟悉施工验收规范的相关技术要求。

2)工程部和监理必须严格按照设计和规范要求对隐蔽工程进行验收,只有验收合格后,方可进入下一道工序施工。

3)水电安装班组应与土建施工班组密切配合,加强自身的质量检查,严格按照施工图和规范要求施工,不得违规施工。

4)工程必须返工:按照设计要求安装卫生间局等电位装置(其端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋也宜与等电位联结线连通。卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抢箍大小依管径大小而定。等电位联结线采用BV-4mm2铜导线穿塑料管墙内暗敷设)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读