首页 > 用电知识 > 安全用电

跨步电压触电怎么回事,跨步电压触电属于间接触电

作者:老电工时间:2020-05-07 10:42:26

在触电类型中,有一种触电方式为跨步电压触电跨步电压触电是属于间接触电形式。当两脚跨在为接地电流所确定的各种电位的地面上,且其跨距为 0.8m时,两脚间的电位差,称为跨步电压,由跨步电压造成的触电称为跨步电压触电。

跨步电压触电

百度百科上关于跨步电压触电的解释:

如果人或牲畜站在距离高压电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。

人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,完全可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。因此,一定要做好跨步电压触电的防护措施。

跨步电压触电一般发生在高压电线落地时,但对低压电线落地也不可麻痹大意。根据试验,当牛站在水田里,如果前后跨之间的跨步电压达到10伏左右,牛就会倒下,电流常常会流经它的心脏,触电时间长了,牛会死亡。

当一个人发觉跨步电压威胁时,应赶快把双脚并在一起,然后马上用一条腿或两条腿跳离危险区。跨步电压的危害显而易见,无论是日常生活中,还是生产中,一定要做好跨步电压触电的预防工作。

跨步电压触电的示意图:

图1,接地电流由单根接地体向四周流散的情况

1—接地导线;2—接地体;3—流散电流

Ue—对地电压;Ie—接地电流;QF—油断路器

在图 中,跨步电压为Us=φ1-φ2

式中 Us———跨步电压,V;

φ1———人左脚所站处的电位,V;

φ2———人右脚所站处的电位,V。接触电压则是指在接地电流回路上,一人同时触及的两点之间的电位差。接触电压通常以水平方向为 0.8m,垂直方向1.8m 计算。图中的 Uc 表示人接触到油断路器 QF 时的

接触电压,等于油断路器 QF 的电位 φ3 和脚所站地方的电位 φ之差,即:Uc=φ3-φ

接地电流是指由于绝缘损坏而发生的经故障点流入地中的电流,亦称故障接地电流。在图中。接地电流经油断路器QF的外壳、接地导线、钢管接地体而散流入地中。

跨步电压触电的主要部位及情况:

① 带电导体特别是高压导体故障接地或接地装置流过故障电流时,流散电流在附近地面各点产生的电位差,可造成跨步电压触电。

② 正常时有较大工作电流流过的接地装置附近,流散电流在地面各点产生的电位差,可造成跨步电压触电。

③ 防雷装置遭受雷击,或高大设施、高大树木遭受雷击时,极大的流散电流在其接地装置或接地点附近地面产生的电位差,可造成跨步电压触电跨步电压的大小受接地电流大小、人体所穿的鞋和地面特征、两脚之间的跨距、两脚的方位以及离接地点的远近等因素的影响。

人的跨距一般按 0.8m 考虑。由于跨步电压受很多因素的影响,以及由于地面电位分布的复杂性,几个人在同一地带(如在同一棵大树下,或在同一故障接地点附近) 遭到跨步电压触电完全可能出现截然不同的后果。人体受到跨步电压触电时,电流是沿着人的下身,从脚到脚与大地形成回路,使双脚发麻或抽筋并很快倒地。跌倒后由于头脚之间的距离大,使作用于人身体上的电压增高,电流相应增大,并有可能使电流通过人体内部重要器官而出现致命的危险。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读