配电盘的火灾原因,配电盘的防火措施

作者:老电工时间:2019-08-13 11:43:26

在用电设备中,配电盘的作用不容小视,而配电盘火灾的危害同样不可小视。本文介绍了配电盘的火灾原因,以及配电盘的防火措施,一起来学习下。

一、配电盘的火灾原因

配电盘发生火灾的原因有哪些,作为电工是一定要了解下的。

配电盘火灾的主要原因:

1、配电盘的布线与电器、仪表等接触不牢,造成接触电阻过大;

2、开关、熔断器、仪表的选择与配电盘的实际容量不匹配;

3、长期过负荷运行;熔断器的熔丝选择不符合规定;

4、配电盘的开关在拉合时或熔丝熔断时产生火花和电弧等。

二、配电盘的防火措施

那么,针对配电盘火灾的危害,应该如何来预防?

预防配电盘火灾的主要措施:

配电盘的金属构架、铁盘面及盘面设备的金属外壳均应良好接地,接地电阻不大于4欧姆;配电盘的接线应采用绝缘导线,并应防止接错、漏接和接触不良现象;

配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,刀片和可动部分均不带电;在有可燃粉尘和可燃纤维场所安装配电盘时,应采用铁皮密封配电箱

在有爆炸危险的场所应采用防爆配电盘;配电盘要保持清洁,附近不要堆放衣服、手套、回丝等可燃物。

注意,在加强配电盘火灾预防的同时,对高、低压配电室更要采取严格的防火措施。

1、高压配电室应为一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级。配电室的窗应有防雨雪、防水、防小动物进入的措施。高、低压配电装置同在一室时,它们之间的距离应不小于1米。

2、每台充油电气设备,如断路器、电压互感器等,应装在两侧有隔板的间隔之内,或防爆间隔之内,总油量超过600公斤时,应安装在单独的防爆间内,或采用成套的高、低压配电装置。总油量在60公斤以上,如油浸电压互感器,应有贮油设施或挡油设施。

3、连接母线、电缆、通风管道等穿过墙、楼板及地面留下孔洞,应用耐火材料堵塞,防止充油设备着火后火灾扩大。

4、配电室内应配备一定数量的灭火器材。

配电盘是用电设备的供电和配电的中间环节,按其控制的设备不同,可分为照明配电盘和动力配电盘。

以上介绍了配电盘的火灾原因,以及配电盘的防火措施,希望对大家有所帮助。