首页 > 用电知识 > 安全用电

变电工岗位安全生产责任制度

作者:老电工时间:2017-03-29 16:22:42

变电工岗位安全生产责任制度

有关变电工的岗位安全责任制度有哪些,变电所与变电站电工的岗位工作要求,在做好电工安全操作方面至关重要,一起来学习下。

变电工岗位安全生产责任制度:

1.对班长负责,对本岗位安全生产工作负直接责任,有权拒绝违章指挥;

2.及时按照巡回检查路线进行设备巡回检查,发现缺陷及时向班长汇报。按时结算电量,并保证其准确无误。

3.负责正确填写各种记录、报表,保管好岗位工具、仪器、仪表、器材、钥匙和备品备件的责任移交工作;

4.作好后台机、综保装置、事故照明,所用交、直流系统的按时检查和卫生清扫,室内、外场地清洁卫生和文明生产;

5.认真学习岗位技术,尽快达到对新设备、新系统的“三熟三能”。

变电工安全生产岗位责任制(最新篇):

1、主动配合班长完成本班相关的各项工作和班长的指定任务。

2、接班后,要认真检查总开关、分路开关、各仪表是否正常,发现问题及时汇报,确保安全运行。

3、严格遵守本工种操作规程,严禁违章作业。

4、操作高压时,必须一人监护,一人工作,并保证按操作规程规定进行操作。

5、爱护设备、绝缘工具、消防器材,保持室内设备清洁卫生。

6、搞好变电所保卫工作,非工作人员不经领导许可,不准入内,对参观、检查人员要认真进行登记。

7、变电所超压10%或欠压5%时,应立即向有关领导汇报。

8、必须持证上岗。

变电工岗位责任制(2017最新整理):

一、职责范围和工作内容

1、认真检查设备,观察仪表,如出现跳闸、停电、停风必须立即向主管部门汇报,按指示及时处理,填写各种记录,严格执行“停、送电制度”、电业安全工作规程和“要害部门出入登记制度”。高压送电必须执行工作票制度,低压送电有专人通知。确保安全运转和及时供电;

2、参加变电所检修工作;

3、坚守岗位,班中不睡觉、不看书报、不擅离职守,准确掌握设备性能和工作情况,严格执行先检查后交接班制度;

4、保持室内外清洁卫生,努力提高设备完好率;

5、经常保持与机电动力部和调度室联系,听从机电动力部的指挥,熟知事故停电的倒闸方法和应急处理方法;

6、坚持巡回检查制度,及时观察电气设备的运转情况和仪表指示,发现问题及时汇报,认真填写事故记录和巡回检查情况记录。

二、工作质量要求

1、接班时详细了解上班的运转情况,确保设备运转正常;

2、严格执行停、送电制度,做到首先审查工作票,再按票试操作模拟盘,然后再进行停、送电工作;

3、井下配电变压器禁止中性点接地,禁止由地面上中性点接地的变压器或发电机直接向井下供电。井下不得带电检修和搬迁电气设备。井下各级配电电压和各种设备的额定电压等级:高压不应超过7000v,低压不应超过1140V;

4、井下低压供电系统同时存在两种或两种以上电压时,电动机、变压器、馈电开关、起动器、检漏继电器应明显表示其电压额定值;

5、矿井必须具备井下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图;

6、井下由采区变电所,移动变电站或配电点引出的馈电线上应安有短路和过负荷保护装置。高压馈电线上应安设有选择性的检漏保护装置,低馈电线上应安设带有漏电闭锁的检漏保护装置。检漏装置应灵敏可靠,直接向井下供电的馈电线上,严袋装设自动重合闸;

7、永久性中央变电所必须砌碹,采区变电所应用不燃性材料支护。非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。操作高压电气设备主回路的人员必须戴绝缘手套穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;

8、每天对漏电继电器进行一次试验,并作详细记录,发现问题要及时汇报。

三、安全操作规程

1、变电所正常停送电操作必须按工作票要求执行。

2、操作高低压电器设备,必须佩戴安全防护用具和绝缘用具。

3、停送电操作必须由两人完成,一人操作,一人监护。

4、严禁带负荷操作隔离开关(刀闸)及变压器分接转换开关。

5、事故情况下,值班人员可以先按照紧急拉闸顺序进行停电操作,并迅速向调度室及队领导汇报。

6、电器设备停电检修时,先验电,后放电,挂警示牌。

7、严禁带电检查互感电器设备。

8、高压送电、停电操作顺序:先送总柜后送分柜,停电顺序与送电顺序相反;高低压停送电顺序为,先送高压,后送低压,停电顺序相反。

9、高压柜停内送电操作程序:先断开油断路器,后分隔离,送电程序与停电程序相反;低压配电屏停送电操作程序:停电先分离空气开关,后分刀闸,送电时先合刀闸,再合空气开关。

四、上岗标准

1、经过专业技术安全知识培训,考试合格,持证上岗;

2、身体健康,无慢性疾病;听力、视力正常。

五、应具备的专业知识和技能

A.初级技术工人

应知:

1、电工安全技术操作规程和电工常识;
2、本配电所供电系统,各种高低压电气装置的基本构造;最大允许电流和允许温度,各线路的导线截面,安全流载量和最大允许电流量;
3、设备在送电前及运输中的检查项目和内容,一般仪表和工具的名称、规格及其使用常识,接地常识;
4、本配电所各种设备及电气装置在正常和事故情况下的运行方式、特点及其倒闸操作程序。油开关的灭弧原理;
5、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等常用保护用具的试验项目内容及周期。常用继电保护装置的用途及维护知识。避雷器的种类,构造及其工作原理;
6、蓄电池的运行维护知识,变压器工作原理及其并联运行的条件,熔断器的技术特征及其选择方法;
7、变电所各种设备的小修内容及其质量标准;
8、允许用隔离开关进行操作的条件。

应会:

1、能看懂本配电所一次及二次结线系统图;
2、根据作业规程进行高、低压倒闸操作;
3、使用一般安全工具和仪表;
4、取油祥和过滤变压器油
5、根据各种仪表、信号装置及继电保护装置的动作指示等,判断线路故障的性质;
6、蓄电池电解液测定、调配及充放电工作;
7、根据负荷选择熔断器;
8、根据有功和无功电度表读数计算平均功率因数。

B.中级技术工人(除已具备初级技术工人的应知应会外,还应掌握以下的应知应会)

应知:

1、本配电所各类开关和主要设备的拆修及调整知识;
2、充电设备的种类及其工作原理;
3、本配电所各种盘式仪表、信号装置及继电保护装置的构造、接线方法及工作原理。电气设备常见故障种类及原因;
4、本配电所各种高、低压设备和电气装置的预防性试验项目、周期及标准。主要回路负荷的性质及运行情况;
5、交流电路基本知识。“短路”的概念;
6、变压器油的混合条件。变压器各种接线组别及接线方法。变压器允许事故过负荷及允许正常过负荷的标准;
7、配电所电气设备的安装规程;
8、功率因数的概念。

应会:

1、熟练掌握本所内一次及二次接线原理图及接线图;
2、监视本配电所内全部电气设备的运行情况,及时提出绝缘预防性试验和调整试验的项目和内容;
3、操作本配电所内全部电气设备,并能排除一般性故障;
4、对本配电所的设备安装质量进行验收;
5、变压器油的混合;
6、看复杂自动控制装置的线路原理图和接线图;
7、熟练地掌握具有两级电压的配电系统和高低压配电装置的倒闸操作程序。

C.高级技术工人(除已掌握初、中级技术工人的应知应会外,还应掌握以下的应知应会)

应知:
1、线路自动重合闸,备用电源自动合闸装置动作的基本原理和作用;
2、各种高低压电气设备大修后的试验项目及标准;
3、工业企业电器装置技术管理规程及电力工业技术管理法规等有关规定;
4、企业电力经济调度的作用及方法;
5、较复杂配电系统配电装置,如具备三种电压等级及双母线系统的正常操作程序和事故处理操作程序;
6、继电保护装置的整定方法。各类预防性试验之目的和内容;
7、复杂网路系统配电装置,如带自备发电设备并与网路并列运行的带三线圈变压器的网路的倒闸操作及事故处理程序;
8、变配电设备及线路的各种防雷保护和继电保护的方式、接线、保护范围及优缺点;
9、本配电系统全部电气设备的检修内容、项目、周期,及其标准;
10、电业安全工作规程和高压试验操作规程的有关规定。

应会:
1、看复杂自动控制装置的线路原理图和接线图;
2、熟练掌握具有两级电压的配电系统和高低压配电装置的倒闸操作程序;
3、检查和排除油开关的分合故障;
4、判断变压器瓦斯继电器的动作原因;
5、分析各种继电保护线路的合理性;
6、提出和编制全变电所电气设备的大修计划;
7、组织和指导变电所及其线路的事故抢修和反事故演习。

猜你喜欢:

  • 维修电工岗位职责

    维修电工岗位职责的具体内容作为一名维修电工,在日常的电工维修工作中,维修电工岗位职责是什么,维修电工的安全操作要求,以及维修电工的规章制度的执行要求,一起来看看....

  • 电力安全员岗位职责

    有关电力安全员岗位职责,电力稽查大队队长岗位职责,以及电力局局长安全职责,在整个电力安全生产过程中主要环节的电力工作人员的岗位职责要求,需要的朋友参考下。....

  • 维修电工岗位的安全工作职责

    维修电工岗位的安全工作职责电工岗位职责:1、熟练掌握机械电气设备线路安装调试方法和电气工作原理。2、在安拆作业前,负责检查设备的电气线路、安全限位装置、电气零部件....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读