首页 > 用电知识 > 安全用电

接触网短路试验规程_接触网短路试验作业安全检查表

作者:老电工时间:2017-01-19 09:17:42

接触网短路试验规程_接触网短路试验作业安全检查表

7.6.1 接触网短路试验应制定试验方案,通过多方论证、报送业主审批。

7.6.2试验开始前,应进行短路试验预演,确保指挥系统正常,试验程序正确,数据采集正常。

7.6.3短路试验期间牵引变电所作业、接触网线路作业应按批准的工作票进行。

7.6.4 检查确认试验区段电力牵引供电系统的完整性和可靠性,与试验无关的接触网应停电,对应的接触网电动隔离开关应在断开位置。

7.6.5 试验前应对所有操作人员进行安全教育,并结合试验项目讲解注意事项。试验过程中,无关人员应远离试验区域。

7.6.6 试验前除配合试验施工人员外,所有施工单位都不得上线或在线路附近作业。

7.6.7 牵引变电所内做好人员防护工作,严禁无关人员进入带电区域。

7.6.8 核对短路试验区段的保护定值及动作时间配合的正确性。自动重合闸功能应退出。

7.6.9 故障录波装置外壳应可靠接地,其电流电压采样回路应完好,严防电流互感器二次开路、电压互感器二次短路。示波器的工作电源应可靠。

7.6.10 在试验变电所由专人负责操作开关。为防止开关不能可靠分闸,应有应急措施。

7.6.11 在接触网短路点必须选用足够截面的短路接地线与接触网、钢轨可靠连接,应核算最大短路电流下的动稳定和热稳定效应不会给既有设施带来丝毫损伤;接地线引下时不得有扭曲缠绕现象。

7.6.12 在试验过程中,不得进入短路点两侧50m内,并由施工单位设置防护标志直到试验工作全部结束。

7.6.13 短路试验结束后应及时清理现场,恢复供电系统到正式运行状态,及时将采集到的数据进行汇总、分析,编写试验报告、总结短路试验成果。

7.6.14 接触网短路试验作业应按表7.6.14进行安全作业检查,并认真填写检查记录表。当检查发现不符合规定的情况时,应按表2.2.4签发安全检查整改通知单,限期整改,并跟踪验证。

表7.6.14  接触网短路试验作业安全检查表

 

项目(工程)名称

施工地点

序号

检查项目

对应条文号

检查情况

1

班前安全讲话

2.0.7

2

劳动保护用品佩带

2.0.8

3

短路试验方案报批

7.6.1

4

短路试验预演

7.6.2

5

短路试验作业票

7.6.3

6

供电系统完整性确认

7.6.4

7

安全交底

7.6.5

8

其他作业人员已远离试验区段确认

7.6.6

9

变电所内防护措施

7.6.7

10

保护整定核对

7.6.8

11

故障录波装置完好性确认

7.6.9

12

所内的应急措施

7.6.10

13

短路线的连接

7.6.11

14

短路地点的防护

7.6.12

15

试验结束

7.6.13

检查方:                      被检查方:

核查人:(签名)                 接收人:(签名)

     年    月    日                   年    月    日

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读