首页 > 用电知识 > 安全用电

新编电机维护安全操作规程及电机操作注意事项

作者:老电工时间:2019-12-30 06:43:25

新编电机维护安全操作规程及电机操作注意事项,本规则适用于施工机械使用的固定式励磁机、直流发电机、直流电动机和感 应电动机。

新编电机维护安全操作规程

2017最新整理的新编电机维护安全操作规程

1.本规则适用于施工机械使用的固定式励磁机、直流发电机、直流电动机和感 应电动机。

2.一般规定

(1)电机的外壳必须保证有良好的接地或接零。

(2)电机应定期进行清扫工作,用压缩空气吹扫时,压缩空气应清洁,不得含有 水分和油分,压力不应超过2~3kgf/cm2*。

______________________

*1kgf/cm2=9.80665×104Pa

(3)电机轴承的润滑脂应采用原厂规定的牌号,无规定时,应根据电机的工作性 能加以选择,加注量要适宜。

(4)电刷、滑环或换向器的处理及刷架调整,必须在停电状态下进行。

(5)长期停用及经故障处理后的电机,必须经绝缘测试合格,方可投入运行。绝 缘电阻应符合《电气设备交接和预防性试验规程》中的规定。一般高压交流电动机 的定子绝缘电阻不应低于每千伏1MΩ,转子每千伏0.5MΩ;低压电机的定子绝 缘电阻不应低于0.5MΩ,转子不应低于0.15MΩ。

3.电动机运行时,其电源电压的变动范围不得超过额定电压的-5%~+10%。电 动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡不得超过5%。

4.同步电动机启动时要注意防止转子形成开路状态,正常运转时要防止轴电流 的产生。

5.在正常情况下,鼠笼式转子电动机的连续启动次数,如制造厂无特殊规定 时,在冷状态下允许2~3次,在热状态下允许1次。在处理事故时,允许多启动 1次。

6.运行时,电机各部的允许温升,应遵守制造厂家的规定。无资料时,可参照 下表规定。

7.电机运行中的振动值(双幅值)不得超过下表规定。

8.电机的外壳及其所传动的机械,应标有红色箭头以示旋转方向。

9.电机的滑环表面应圆滑,不得有凹陷、毛刺、黑斑等现象。

10.电机电刷的维护:

(1)电刷标号应符合电机的工作特性,在1台电机上不得使用两种不同标号的电 刷。

(2)电刷在刷握内不应有晃动和停滞现象,电刷与刷握之间应有0.10~0.20mm 的间隙,刷握边缘到滑环或换向器表面的距离以2~4mm为宜。

(3)电刷与铜编带的连接、铜编带与刷架的连接均应保证接触良好、牢靠。铜编 带不得与电机转动部分碰触或碰壳接地。

(4)电刷对滑环或换向器的压力应符合电刷标号和制造厂规定的数值,或调整到 不冒火花的最低压力,一般为0.15~0.25kgf/cm2。

(5)电刷的磨损程度,不得超过原标准高度的三分之二。

(6)电刷磨损后,应按原标号更换,并将接触面用玻璃砂纸磨光,使接触面积不 小于75%。

11.换向器表面应保持圆滑,不得擦去表面有光泽的紫红色氧化膜,以保护换 向器和改善换向性能。换向器要用酒精擦拭,不得用汽油或其他带油质的液体。

12.电机运行时,轴承应无异常音响,轴承的密封应良好,无渗漏。

13.电机在运转中,如发现熔断器熔断或保护装置动作,应查明原因,进行处 理后,再更换熔断器或复归保护装置重新启动电机。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读