电气试验安全要求:电气试验安全放首位,电工的日常工作中,安全电气试验也是一项内容,电气试验工作要保障安全,是顺利完成电气试验任务的关键。

电气试验安全要求,电气试验安全

为了保证设备和人身安全,顺利完成试验任务,应将安全放在首位。

电气试验安全要求:电气试验安全放首位,电工的日常工作中,安全电气试验也是一项内容,电气试验工作要保障安全,是顺利完成电气试验任务的关键。

1、电气试验人员均应认真学习和严格遵守《电业安全工作规程》和有关高压试验的规定,并经电业部门考试合格后方可参加高压试验工作。

2、所有试验都应按照DL/T596-1996及经当地电业部门批准的现场试验规程进行。

为了保证试验质量、提高效率,试验前必须做好准备工作,提出试验方案和安全、组织措施,经技术负责人批准后,安排试验人员认真学习、充分讨论,做到任务明确,心中有数。

3、试验前应查阅被试设备的试验档案并带到试验现场,以便试验时分析参考。

4、试验所需的设备、仪表、连接线及工具,应提前准备齐全,放到现场平坦安全地点。高压引线不应穿越人行道及楼梯等,试验现场周围的围栏必须是封闭的,警告牌及标示牌应悬挂在明显位置。

5、高压试验工作至少应有两人参加,操作时应带干净的线手套。工作负责人应负责现场设备和人员的安全,工作人员必须听从工作负责人的指挥。

加压时应由工作负责人发布命令并取得有关工作人员的呼应后,才能合上电源施加电压。

试验操作人员和监护人员在加压过程中,应高度集中注意力,时刻监视试验设备和仪表指示。

一旦出现异常现象,应先切断试验电源,然后将调压设备退回零位,停止试验。

待查明原因、及时处理后,方可接通电源继续试验,不得盲目重试。

6、进行室外试验时,如遇较大的风、雷、雨、雪等天气,应立即停止高压试验工作。

7、凡试验所需的接地部位均应可靠接地。所用接地线必须接在固定的接地点,不得随意接在铁丝网或管道上,接地线的连接必须牢固可靠。