首页 > 用电知识 > 安全用电

什么是间接接触触电?间接触电的三大类型

作者:老电工时间:2020-06-26 12:34:53

有关间接接触触电的概念,什么是间接接触触电,电气设备绝缘损坏而发生接地短路故障,金属外壳便带有电压,人体触及意外带电体便会发生触电,此谓间接接触触电,分为接触电压触电与跨步电压触电等。

间接接触触电

电气设备在正常运行时,其金属外壳或结构是不带电的。

当电气设备绝缘损坏而发生接地短路故障(俗称“碰壳”或“漏电”)时,其金属外壳便带有电压,人体触及意外带电体便会发生触电,此谓间接接触触电。通常所称的接触电压触电即是间接接触触电。

1.接地故障电流入地点附近地面电位分布

当电气设备发生碰壳故障、导线断裂落地或线路绝缘击穿而导致单相接地故障时,电流便经接地体或导线落地点呈半球形向地中流散。

由于接近电流入地点的土层具有最小的流散截面,呈现出较大的流散电阻值,接地电流将在流散途径的单位长度上产生较大的电压降,而远离电流入地点土层处电流流散的半球形截面随该处与电流入地点的距离增大而增大,相应的流散电阻随之逐渐减少,接地电流在流散电阻上的压降也随之逐渐降低。

于是,在电流入地点周围的土壤中和地表面各点便具有不同的电位分布。【什么是间接接触触电】

曲线表明,在电流入地点处电位最高,随着离此点的距离增大,地面电位呈先急后缓的趋势下降,在离电流入地点10m处,电位已下降至电流入地点电位的8%。在离电流入地点20m以外的地面,流散半球的截面已经相当大,相应的流散电阻可忽略不计,或者说地中电流不再于此处产生电压降,可以认为该处地面电位为零,电工技术上所谓的“地”就是指此零电位处的地(而非电流入地点周围20m之内的地)。

通常所说的电气设备对地电压也是指带电体对此零电位点的电位差。

2.接触电压及接触电压触电

当电气设备因绝缘损坏而发生接地故障时,如人体的两个部分(通常是手和脚)同时触及漏电设备的外壳和地面,人体该两部分便处于不同的地电位,其间的电位差即称为接触电压。

在电气安全技术中是以站立在离漏电设备水平方向0.8m的人,手触及漏电设备外壳距地面1.8m处时,其手与脚两点间的电位差为接触电压计算值。

由于受接触电压作用而导致的触电现象称为接触电压触电。

接触电压的大小,随人体站立点的位置而异。人体距离接地极越远,受到的接触电压越高。

3.跨步电压及跨步电压触电

电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区(以电流入地点为圆心,半径为20m的范围内)行走的人,其两脚将处于不同的电位,两脚之间(一般人的跨步约为0.8m)的电位差称之为跨步电压。设前脚的电位为U1,后脚的电位为U2,则跨步电压Ustep=U1—U2,显然人体距电流入地点越近,其所承受的跨步电压越高。

人体受到跨步电压作用时,电流将从一只脚经胯部到另一只脚与大地形成回路。触电者的症象是脚发麻、抽盘、跌倒在地。跌倒后,电流可能改变路径(如从头到脚或手)而流经人体重要器官,使人致命。

必须指出,跨步电压触电还可发生在其他一些场合,如架空导线接地故障点附近或导线断落点附近、防雷接地装置附近地面等。

接触电压和跨步电压的大小与接地电流的大小、土壤电阻率、设备接地电阻及人体位置等因素有关。

当人穿有靴鞋时,由于地板和靴鞋的绝缘电阻上有电压降,人体受到的接触电压和跨步电压将明显降低,因此,严禁裸臂赤脚去操作电气设备。