首页 > 用电知识 > 安全用电

什么是接触电压?如何计算接触电压?

作者:老电工时间:2020-05-08 09:17:01

有关接触电压的概念,接触电压的计算方法,接触电压是人接触与接地装置相连的电工设备外壳等接触处和人站立点间的电位差,电流通过接地装置时,大地表面会形成以电流入地点为中心的分布电位,距电流入地点越近,电位越高。

一、什么是接触电压

接触电压:人接触与接地装置相连的电工设备外壳等接触处和人站立点间的电位差。电流通过接地装置时,大地表面会形成以电流入地点为中心的分布电位,距电流入地点越近,电位越高。

接触电压,是指人站在发生接地短路故障设备旁边,距设备水平距离0.8米,这时人手触及设备外壳(距地面1.8米的高处),手与脚两点之间呈现的电位差,叫做接触电压。

小贴士:什么是跨步电压

所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。

电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,两脚之间的电位差叫跨步电压。

因此,在农村,如果高压线断掉并且接触地面,最先被放倒的是牛,因为牛跨步较大,又不像人穿着鞋。【什么是接触电压?如何计算接触电压?】

二、接触电压的概念与计算方法

当电气装置M绝缘损坏碰壳短路时,流经接地极的短路电流为 Id 。

如接地极的接地电阻力 Rd ,则在接地极处产生的对地电压 Ud = Id·Rd ,通常称 Ud为故障电压,相应的电位分布曲线为图 2 中的曲线 C 。一般情况下,接地线的阻抗可不计,则M上所呈现的电位即为 Ud 。

当人在流散区内时,由曲线 C 可知人所处的地电位为 Uφ 。此时如人接触M,由接触所产生的故障电压 Ut = Ud -Uφ 。

人站立在地上,而一只脚的鞋、袜和地面电阻为 Rp,当人接触M时.两只脚为并联,其综合电阻为 Rp/2 。在 Ut的作用下,Rp/2 与人体电阻RB串联,则流经人体的电流 IB = Uf/(RB+Rp/2),人体所承受的电压 Ut = IB·RB = Uf ·RB/(RB+Rp/2)。

这种当电气装置绝缘损坏时,触及电气装置的手和触及地面的双脚之间所出现的接触电压Ut与M和接地极间的距离有关。

可见,当 M 越*近接地极,Uφ 越大,则 Uf 越小,相应地 Ut 也越小。当人在流散区范围以外,则 Uφ = 0,此时 Uf = Ud,Ut = Ud·RB/(RB+Rp /2),Ut为最大值。

由于在流散区内人所站立的位置与 Uφ 有关,通常以站立在离电气装置水平方向 0.8m 和手接触电气装置垂直方向 1.8m 的条件计算接触电压。

如电气装置在流散区以外,计算接触电压 Ut 时就不必考虑上述水平和垂直距离。

附1,什么是接触电压 

"接触电压"是指人站在发生接地短路故障设备旁边,距设备水平距离0.8米,这时人手触及设备外壳(距地面1.8米的高处),手与脚两点之间呈现的电位差,叫做接触电压。

所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。

比如电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,两脚之间的电位差叫跨步电压。

在雷雨天气中,在雷电流通过接地装置时,也会产生跨步电压。

如果人或牲畜站在距离电线落地点8~10米以内,就可能发生触电事故,这种触电即跨步电压触电

附2,什么是跨步电压?什么是接触电压?

1、大地(表面)是有电阻的。我们制作接地线时,要求用角钢垂直打入地下2.5米,就是降低接地电阻的措施。

2、当高电压(如10KV)线路接地故障时,在故障点为中心、地面呈现的电压是逐步降低的,一般在20米外就会基本消失。

当人的两只脚接触到地面不同的电位点,就会出现触电现象,这就是跨步电压。距离故障点越近、跨步电压就越高,危害就越大。

3、接触电压:人体接触带电体所形成的电压就是接触电压。例如:双手接触不同电位的导体(火线与零线、或者相线与相线之间)、以及站在大地上而接触到带电体。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读