有关触电形式,触电事故一般规律,触电事故的形式,包括单相触电与两相触电,触电事故中大部分单相触电,接触电压与跨步电压触电,以及雷击触电,触电事故的一般规律见表1。

一、触电形式

(1)单相触电

单相触电是指人体的某一部分触及一相电源或接触到漏电的电气设备,电源通过人体流人大地,造成触电。

触电事故中大部分单相触电。

1)中性点接地的单相触电:人站在地面上,如果人体触及一根相线,电流便会经导线流过人体流人大地,再从大地流回电源中性线形成回路,若人体承受220V的电压,人体电阻按1000Ω计算,流过人体的电流将高达220mA,足以危及生命。

2)中性点不接地的单相触电:人站在地面上,接触到一根相线,这时有两个回路的电流通过人体,一个回路的电流从L3相相线出发,经人体,大地,对地电容到L2相;另一回路从L3相相线出发,经人体、大地、对地电容到Ll相。此种情况的触电电流仍可达危及生命的程度。

3)单相触电的另一种形式:在安装或修理电气设备时,虽然注意了脚下与大地之间绝缘(站在木凳上,脚穿电工鞋或垫下橡皮等),由于双手接线,不慎使双手和身体上部成为相线导通的一部分,从而导致触电,由于电流经心脏会引起严重的触电事故。

(2)两相触电

两相触电是人体的两个部分分别触及两根相线,这时人体承受380V的电压,触电电流可达380mA,是危害性更大的触电形式。

(3)接触电压跨步电压触电

外壳接地的电气设备,当绝缘损坏而使外壳带电,或导线断落发生单相接地故障时(如高压电线断裂落地时),电流就由设备外壳经接地线、接地人体或高压导线落地点流入大地,向四周扩散,此时设备外壳和大地的各个部位都会产生不同的电位,人站在地上触及设备外壳或触及与设备相连的金属构架以及墙壁时就会承受一定的电压,称为接触电压。

如果人站在设备附近或高压线断落点的附近的地面上,脚就会因站在不同的电位上而承受跨步电压。

(4)雷击触电

雷击的特点是电压高,电流大,作用时间短,不仅能毁坏建筑设施及引起人畜伤亡,还易产生火灾与爆炸,危害非常大。

二、触电的一般规律

触电事故的一般规律见表1。

表1触电事故的一般规律

规 律 说明

1、有明显的季节性

二、三季度事故较多,6~9月最集中。因为夏秋季天气潮湿、多雨,降低了电气设备的绝缘性能;人体多汗,皮肤电阻降低,容易导电;天气炎热,电扇用电或临时线路。

增多,且操作人员忽视使用绝缘护具;正值农忙季节,农村用电量和用电场所均增加,触电机会增多 低压触电多于高压触电。

生活、生产中多使用低压设备,与人体接触机会较多;

大多数低压设备简陋,且疏忽管理,一般群众缺乏电气安全知识,思想麻痹。

2、农村触电事故多于城市

农村用电条件差,设备简陋,使用人员技术水平低,管理制度不严。

3、青年和中年触电多

多数操作者为中青年,一方面,他们不如初学时小心谨慎;另一方面由于工作紧张、忙碌,容易忽视安全。

4、单相触电事故多

与单相电接触机会多,单相触电事故占触电事故的70%以上。

5、遭雷击事故较多

遇雷雨时来不及躲避或不会采取正确的躲避措施。