厨房与浴室的安全用电问题

作者:老电工时间:2019-11-11 10:44:30

有关厨房与浴室的安全用电问题,厨房、浴室因漏电而造成触电伤亡事故,为了确保浴室、厨房的安全用电,对室内电气设备应采取安全措施,包括考虑采用低压电源,安装触电保安器或漏电开关,电气设备非带电金属外壳必须按规程接地等。

厨房与浴室的安全用电问题

厨房、浴室因漏电而造成触电伤亡事故曾发生不少。

浴室、厨房都较潮湿,水蒸汽、烹调油烟、调味料等酸碱气体以及尘埃等,易使电气装置绝缘降低。

浴室、厨房内的开关、灯头因绝缘破损或故障点与穿线钢管贴近时,加上厨房、浴室的潮湿和积垢会使开关、灯头、钢管带电。

若穿线钢管再与建筑物的钢筋结构相连,而钢筋结构又没有妥善接地的情况下,建筑物地面、墙面将处于高电位,但浴室、厨房中的水管通常都与地有较好的接触面,其相对处于低电位,这就构成了电位差。

在空气干燥的环境下,人的皮肤阻抗尚可抵御50V左右的电压不致电击,但在潮湿的环境下超过12V就可能造成触电事故。

因此,当人站立于潮湿地面或在浴池中触及水管便可能引起触电,淋浴时也会因跨步电压而有麻电的感觉。

为了确保浴室、厨房的安全用电,会有一些适用于室内电气设备的安全保护措施:

1、有条件的可考虑采用低压电源(如用变压器降压),虽然36V是一般场所的安全电压,但浴室、厨房是潮湿的地方,属于具有电气危险的特殊环境,应采用24V安全电压为宜。

2、采用220v电源时,要安装触电保安器或漏电开关,一旦电器、线路漏电可使电源跳闸。

3、浴室、厨房的配电线选用阻燃性槽板或线管,配线位置尽量远离浴室或水斗,严禁配电线在水管、浴盆或其它盛水器具下方通过。

4、浴室、厨房内部所有金属构件,如冷热水管、各种金属管头,地漏口,暖气管头,建筑钢结构以及进入室内的pE线应用20×3mm的扁钢或不少于6平方毫米的铜芯导线互相连通,构成局部等电位连结网,以防止外部引入电压引起电位差。但是,如果室内原来没有PE线时,切不可从室外引入pE线,避免引入不应有的电压。

5、浴室内尽量少装电器,除排风扇专用插座外最好不设其它插座。若必须安装其它电源插座时,必须远离水斗、浴盆,并配装启动电流不大于30mA的漏电保护器

6、应选用防水、防潮的照明灯具;排气扇、浴室取暖灯及照明设备安装高度均不得低于2.2m,取暖灯一般装在浴室屋顶上。

7、电气设备非带电金属外壳必须按规程接地(PE线),并确保接地电阻不大于4欧姆。

8、浴室、厨房内的一切电气设备必须定期清除表面油污、灰尘等,清洁时必须切断电源;并定期做好保养维修工作以消除隐患。