防范高压用户窃电的技术手段

作者:老电工时间:2020-02-13 15:59:28

有关防范高压用户窃电的技术手段,包括从计量装置与使用组合式互感器,创新使用简化接线等新的技术手段,防范高压用户的偷电窃电行为的发生。

防范高压用户窃电的技术手段

1、计量装置

改双绕组为单绕组。

现有高压用户计量装置使用的电压互感器大多是双绕组,一组供计量电能表用,另一组供柜体自身所配置的指示仪表,两次绕组共用一组电压互感器保险熔断器

有不良客户采用故意造成柜体指示仪表中的电压表短路,致使电压互感器保险熔断的方式造成电能表少计,并在计量装置故障电量追补时推诿抵赖,使所失电量难以全额追回。

为避免这种的现象发生,只需将计量电能表双绕组电压互感器改为单绕组电压互感器,柜体自身所配指示仪表电压互感器另外配置,并在客户新装、增容及计量故障恢复等环节加以应用,就能有效避免人为计量故障的发生。

2、使用组合式互感器

推行户外计量方式。

由于以往高压用户计量装置均安装在配电房内,用电检查人员进入室内检查必须通过用户开门,这样往往给不法分子恢复窃电现象留下机会。来自:电工技术之家

针对此类情况,供电企业对存在不法分子嫌疑或已经被查获的窃电用户计量进行技术改造,采用组合式互感器取代原有分立的电流、电压互感器,并将计量点安装在产权分界处,为检查人员的日常巡视提供便利。

在技术改造过程中,由于新配组合式互感器仅为计量用电能表配置,保留客户原先配置的电压互感器为柜体指标仪表使用,同步实现了两组电压互感器分离使用。

3、创新使用简化接线

尽量减少窃电隐患。

窃电案多数都是不法分子从计量装置入手,通过改变或破坏表计与互感器二次接线方式来达到窃电目地,为此,需要尽量简化表计接线,以降低窃电现象的发生。

简化的接线方式

(1)将组合互感器的电压互感器A相a端与电流互感器A相k1相连(C相与之相同),可由厂家直接制作。

(2)将表尾对应相用联片或导线连接,使表计电流线带100伏电压,接线方式与直接表类似。

(3)将原电压互感器A\C相与表计的电压连线取消。

(4)将原电压互感器vv型中B相中心点与表计B相电压相连,并接地。

(5)取消原电流互感器二次绕组的接地点,电能表采用配套DSSD系列电子式多功能型,并通过485接口与负荷管理终端共同实现在线监测功能。由于A\C相电流线兼具电压线功能,使窃电分子不易轻易得手。