【工作票】“两票”管理实施细则及考核办法(试行)

来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:26 作者:老电工手机版>>

有关“两票”管理实施细则及考核办法(试行),分为工作票与倒闸操作票二种,本细则适用于局属变电、送电、配电以及在用户电气设备上的工作(含低压两票)。

“两票”管理实施细则及考核办法(试行)

1.总则

1.1工作票、倒闸操作票(以下简称两票)是保证工作人员

人身安全及防止误操作的重要措施。为了更好地贯彻安全第一、预防为主方针和国家电网公司新颁《电业安全安全工作规程》(以下简称《安规》)的落实,便于两票的执行、检查、统计与考核,结合我局实际情况,特制订本细则。

1.2 本细则适用于局属变电、送电、配电以及在用户电气设备上的工作(含低压两票)。

1.3 为便于生产的组织与管理,结合我局生产实际,使用下列两票格式:

1.3.1 变电站第一种工作票

1.3.2 变电站第二种工作票

1.3.3 事故应急抢修单(变电)

1.3.4 变电站倒闸操作票

1.3.5 二次工作安全措施票

1.3.6 电力线路第一种工作票

1.3.7 电力线路第二种工作票

1.3.8 电力线路事故应急抢修单

1.3.9 电力线路倒闸操作票

1.3.10 低压第一种工作票(停电作业)

1.3.11 低压第二种工作票(不停电作业)

1.4 本细则如与上级新下发的有关两票规定相抵触时,以上级规定为准。

1.5 两票管理工作由生技科负责,监督检查考核工作由安监科负责。

1.6 本细则由志丹县电力局生技科负责解释,在执行中发现问题请及时以书面形式反馈到局生技科。

2. 工作票管理规定

2.1 工作票执行的一般规定:工作票是准许在电气设备上工作的书面依据,也是明确工作票中相关人员安全职责以及履行工作许可、工作间断、转移和终结手续,对现场安全技术措施及落实情况实施监督,对工作人员进行安全交底的书面依据。整理:电工技术之家

2.2 工作负责人必须是经局下发文件公布的人员。工作票签发人、变电站值班负责人(值长)可在其职责范围内担当工作负责人,同一票面内,工作票签发人不担当工作负责人。

2.3 变电检修人员在变电站内线路侧(如线刀闸、耦合电容器等)工作时应办理变电工作票。线路工作要求站内采取安全措施时,由变电站值班员应按调度指令执行。

2.4 持线路或电缆工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应增填一份工作票,一份交设备调管的调度部门,一份交设备运行的变电站,一份始终保留在工作负责人手中,待调度许可后,变电站工作许可人填写保留带电部位、补充安全措施后,变电站工作许可人方能许可工作。

2.5 工作票一式两份,应用钢笔或圆珠笔填写正确清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改补充,允许在错字及遗漏处将两份工作票做同样的修改,将错字用〇划去,漏字用Ⅴ符号插入,但插入后的字不允许修改。要求被改和改后的字迹清楚,不得在错字上涂改或将错字擦、刮后修改,每张工作票错、漏字不得超过一处。

2.11 变电、线路第一种工作票应在工作前一日送交设备调管者

或运行班站值班员(以下简称设备调管者),临时工作的工作票可在工作开始前直接交给设备调管者。所有工作票必须最迟提前一天签发。

3 工作票填写要求

3.1 单位:志丹县电力局

3.2 编号:以各站、所、队为一个编号单元,按照不同类型的工作票采用年、月、日全年连续编号。例:2008年1月3日第24号电力线路第一种工作票的编号为20080103024

3.3 班组:填写工作班组名称以及参与配合工作的具体班组名称。变电站名称前应注明电压等级。如:110KV旦八变电站。

3.4 工作班成员:填写所有工作人员姓名(不含工作负责人);多班站共用一张工作票时只写各个班站名称、小组负责人姓名及班站人数。共多少人应是参加工作班站的总加人数(不包括工作负责人)。

3.5 工作的变配电站、设备及线路双重名称:

3.5.1 变配电站工作:填写工作所处的变配电站名称、设备双重名称,即编号和名称。如:35KV寨子洼变电站115寨义开关。

3.5.2 线路工作:填写线路双重名称,即编号和名称。如:145志刘线路。

支线工作:先填写干线双重名称再填支线名称。如:145志刘线路塔畔梁支线。

3.6 工作任务栏:

3.6.1 变电站工作:工作地点及地段栏填写工作地点及设备的双重名称;多项任务应逐条填写。

3.6.2 线路工作:工作地点或地段栏填写线路双重名称及起止杆号,分、支线路名称及起止杆号;多项任务应逐条填写。

3.6.3 工作内容:填写与工作地点、地段、设备相对应的工作内容。

3.7计划工作时间:填写调度批准的停电工作时间或申请的计划工作时间,包含设备停送电、检修、验收等项目的时间。

3.8 安全措施:

3.8.1应拉开的开关和刀闸:

3.8.1.1填写应拉开的开关和刀闸、丝具(包括填写前已拉开的开关和刀闸以及丝具)的名称;并断开其开关的操作电源。

若一个电气单元停电,以两绕组变压器、kV母线为例,可填写为拉开变压器两侧开关及各侧开关两侧的刀闸(丝具),并断开其开关的操作电源。

母线则填写为拉开kV母线上所有开关及开关的两侧刀闸(丝具)、电压互感器、站用变刀闸(丝具),并断开其开关的操作电源,取下kV电压互感器二次保险。

3.8.1.2操作电源与控制电源的分别控制的开关,开关检修既要断开操作电源也要断开控制电源。

3.8.1.3变电站进线侧停电(指站内工作),填写应拉开的线路对侧开关和刀闸。若对侧设备不属工作许可者调管,工作许可人应向上一级调度申请并请示确认。

3.8.2应装接地线、应合接地刀闸:

3.8.2.1装接地线的原则是用接地线封闭工作点。将检修设备各电源侧和可能产生感应电压的部位都要装设接地线。签发人注明需要装设接地线的具体位置或合上接地刀闸,地线编号处需空三个字的空格,由许可人现场填写接地线编号。

3.8.2.2单台主变并含各侧的开关停电工作,变压器本体必须有一侧直接接地。

3.8.2.3在接地线保护以外工作,必须由工作班增挂接地线,增挂的接地线应经工作许可人同意并填入注意事项栏。

3.8.2.4若刀闸检修,接地刀闸不得使用,必须装设接地线。

3.8.2.5站用变、电压互感器高压侧已接地短路,低压侧则不需再装设短路接地线。若高压侧装设的接地线与检修设备之间经过熔断器连接,该设备低压侧或高压侧必须装设接地线。

3.8.3应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施:www.dgjs123.com

3.8.3.1变电站内工作,在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把上,应挂禁止合闸 有人工作标示牌;线路上工作,在开关的线刀闸操作把手上挂禁止合闸 线路有人工作标示牌。

3.8.3.2在工作地点与临近的高压设备间设置临时性遮栏并在遮栏上挂止步 高压危险标示牌。

3.8.3.3在工作地点禁止攀登的爬梯上悬挂禁止攀登 高压危险标示牌。

3.8.3.4在工作地点允许攀登的爬梯上悬挂从此上下 标示牌。

3.8.3.5在工作地点的设备处挂在此工作标示牌(含在继电保护及二次控制回路屏上工作)。

3.8.3.6在继电保护及控制回路上工作应采取防止二次回路误碰、误动的具体措施,由继电保护工作人员依据填用的《二次工作安全措施票》予以执行。

3.9由工作票签发人填写工作地点保留带电部分或注意事项:

3.9.1填写工作地点临近带电的设备间隔、部位,注明设备名称或编号。如:XX母刀闸母线侧带电、XX线刀闸线路侧带电;

3.9.2要求对电容、电感设备残余电荷的放电。

3.9.3 需要补充的安全措施:如注明高压电缆变电站外部的终端头拆、搭引线应在线路侧装设短路接地线等。

3.9.4工作现场存在的危险点及安全注意事项。

3.10工作许可人补充工作地点保留带电部分和安全措施:

根据工作票中所填写的安全措施并结合工作现场实际,由工作许可人填写需要补充工作地点保留带电部分、提示的危险点和补充的安全措施。

3.11收到工作票时间:工作票须由工作负责人送达。当值值班人员收到工作票并对工作票审核正确完备后,填入收到时间。值班人员、工作负责人双方确认并签名。

3.12工作许可:工作负责人、工作许可人在对工作票中所填写的内容以及工作现场所作的安全措施共同确认无疑时,双方签字并由工作许可人填写许可开始工作时间。

3.12.1馈路停电检修,工作许可人为县调当值调度员。

3.12.2配电线路分段、支线及配变停电工作的许可人是本班组安全措施操作人。

3.13工作负责人布置的任务安全措施确认(即开工前两交底):由工作负责人对全体工作人员进行工作任务、人员分工、带电部位、现场安全措施及危险点告知的交底。现场工作人员对工作负责人的交底内容已明白无误后,工作班人员须分别在工作班组人员签名栏签名。若为多班组工作且工作总人数超过10人时,由各小组工作负责人分别签名,参与辅助性工作的民工不在工作票上签名,由负责民工安全的专责监护人在工作票上签名,并注明带领民工人数。

3.14工作负责人变动情况:

3.14.1工作负责人变动情况应由工作票签发人同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。若工作票签发人未在现场,由工作票签发人电话通知工作许可人并由许可人填写变动情况,注明电话。变更后的工作负责人签名确认变动情况。线路工作票负责人变动时,若工作票签发人、工作许可人未在现场,由工作票签发人电话通知原工作负责人并由其填写变动情况,注明电话。由工作票签发人通知工作许可人,由原工作负责人将变动情况告知工作班成员,并做好记录。

3.14.2工作人员变动情况应由工作负责人填写。新增添的人员确认两交底无误后,由本人在工作班成员签名栏签名。

3.15工作票延期:计划工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人口头提出申请并得到调度同意后,由值班负责人通知工作许可人予于办理延期手续。若调度对延期有特殊要求,则按调度规定执行。配电线路支线上的工作延期须经工作票签发人同意。

3.16每日开工和收工时间:

3.16.1当日工作间断:

3.16.1.1工作班组自行间断的工作不需经过工作许可人;

3.16.1.2若工作许可人因故须间断工作班组的工作,应向工作负责人讲明情况后,将工作票收回。待工作票中所有工作人员撤离现场后,工作负责人、工作许可人双方确认并履行工作间断手续,在收工时间栏,填入间断时间;复工时,工作许可人、工作负责人双方应履行工作许可手续,在开工时间栏,填入开工时间。

3.16.2隔日工作间断:工作班组每日收工时,应清理工作现场,待工作人员已全部撤离工作现场后,工作负责人应将工作票交给工作许可人,双方履行工作间断手续,在收工时间栏填入间断时间。复工时,应重新履行工作许可手续。

3.17工作终结:系指检修等相关工作完工、人员撤离、现场清理完毕,经值班人员对设备验收无异议且具备投运条件后,由工作负责人在工作终结栏填入工作结束时间,工作负责人、工作许可人分别签名。工作班组收执的工作票盖已执行章,作为该工作的终结。

3.18工作票终结:系指变电站收执的工作票终结。

3.18.1工作终结后,变电站运行人员拆除所装设的临时遮栏和标示牌、补充的安全措施、恢复常设遮栏,汇报调度现场检修工作终结,并将由调度调管或直接下达装设的接地线的编号、组数、未拉开的接地刀闸组数填入工作票中。对现场设备的最终状态由工作许可人签名认可,并盖已执行章。

3.19指定专责监护:由工作负责人根据现场工作需要以及存在的危险点,指定专责监护人,明确监护人员、地点、范围和具体内容。

3.20其它注意事项:由工作负责人或工作许可人在工作现场填写认为还须补充强调的危险点与控制措施,以及其它注意事项。

3.21其他规定:

3.21.1事故应急抢修单适用于危及人身和重大设备安全或不及时处理造成大面积停电,以及造成重大损失或严重后果。

事故发生后,所在管辖单位应立即维护、勘察现场,并迅速报告当值值班领导,许可后方可使用事故应急抢修单。日常工作禁止以事故应急抢修单代替工作票使用。

3.21.2在一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同杆架设且同时停送电的几条线路,可共用一张第一种工作票。

在数条线路上,对同一电压等级、同类型的工作,可共用一张第二种工作票。

在配电台架进行同一类型的工作,可共用一张电力线路第一种工作票。

3.21.3可不填写工作票的工作

3.21.3.1测量接地电阻;

3.21.3.2修剪树枝;

3.21.3.3杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作;

3.21.3.4涂写杆塔号、安装标志牌;

3.21.3.5接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线上的简单停电工作。

4变电第二种工作票补充规定:

4.1工作条件:填写停电、不停电以及临近设备带电部位等。

4.1.1停电:系指在变电站低压配电装置、交直流系统、继电保护及安全自动装置二次系统上工作,要求变电站采取停电措施者。

4.1.2不停电:系指在设备上工作不需要变电站采取任何停电措施者。

4.1.3设备带电部位:注明现场工作人员在正常工作活动中,若人体与设备带电部位接近或等于《安规》(变电)表2-1规定的安全距离,注明设备的具体带电部位。

4.2注意事项(安全措施)栏内应填写的内容为:

在变电站低压配电装置、交直流系统、继电保护及安全自动装置二次系统上工作,要求变电站采取停电等相关的安全技术措施、工作人员自己要采取的安全措施以及与具体设备带电部位保持的安全距离(确切数据)等。工作时防止事故发生的具体措施,不能笼统地写注意、防止等字样,而应写明对所防止事故发生的具体措施。

5 电力线路第一种工作票补充规定

工作地段或工作内容:填写线路双重名称、支线名称、线路杆号、配变名称及工作任务。若多项工作任务,则应逐项填写。

5.1安全措施

5.1.1填写要求变电所(或调度)对线路停电及应采取的安全措施:

5.1.1.1拉开变停电线路的开关和两侧刀闸;

5.1.1.2拉开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行及同杆架设线路的开关和刀闸;

5.1.1.3在所拉开关的线刀闸线路侧挂接地线一组,应填入工作票

安全措施栏内。

5.1.2填写本班组应做的安全措施:

5.1.2.1拉开可能送电至停电线路的各侧开关、丝具,拉开的丝具均应取下三相芯子;

5.1.2.2拉开工作地段内的支线开关、丝具;

5.1.2.3拉开有可能反送电的低压电源开关和刀闸;

5.1.2.4在可能送电至工作地段的各侧挂地线,所挂地线应靠近工作地段;

5.1.2.5在拉开的开关、刀闸操作把手上悬挂禁止合闸 线路有人工作标示牌;在拉开的分路丝具杆上距地2.5米处悬挂禁止合闸 线路有人工作标示牌(或杆下留人看守)。

5.2工作班应挂地线:

在填写工作票时,由工作负责人一次写完挂地线的位置,具体所挂地线的编号在挂完地线后,由操作人将地线号填入,不在安全措施栏填写接地线装设的杆号和接地线编号。

5.3现场示意附图:

画出工作地段所涉及的线路名称、线路走径及应拉开的开关、刀闸(丝具)位置、所挂地线杆号,并用接地符号标示,同时应标明方位坐标。所有在工作票中出现的线路杆号(包括交跨)、和设备的名称、编号,都应在附图上注明。

5.4应采取的安全措施:

5.4.1全线路停电工作,系指线路已转入检修状态,接地线、标示牌已装设。填写应拉开的线路开关及两侧刀闸,并在其刀闸操作把手上挂禁止合闸 线路有人工作标示牌;

5.4.2部分线路停电工作,系指部分线路已转入检修状态,接地线、标示牌已装设,填写应拉开线路工作区间的开关、丝具,并取下三相芯子。

5.4.3拉开危及工作线路停电作业,且不能对其采取安全措施的交叉跨越、平行及同杆架设的线路开关和刀闸。采取断开引流线使支线停电工作时,要注明断开引流线的确切位置,并在引流线断开点的杆塔处设置警示标志,悬挂禁止攀登 高压危险 标示牌。

5.4.4应挂的接地线:

系指要求工作班组自己应装设的接地线。工作地段须处在接地线的封闭之中,应注明接地线装设地点的确切部位和接地线编号。

5.5工作许可:

线路工作许可方式有当面和电话两种。当面系指工作许可人、负责人在工作现场当面履行许可签名手续,许可时间由许可人填写。电话系指工作许可人以电话方式通知工作负责人现场工作可以开工,由工作负责人在许可人栏替代许可人签名并在工作负责人栏填写自己姓名,许可时间由工作负责人据实填写。

5.6工作终结:

现场工作完工后(包含验收),工作人员应拆除自己装设的接地线,注明编号和组数(要和工作票应挂的接地线栏填写相一致)。

5.7工作终结报告:应和工作许可要求相一致。

5.8工作负责人在工作现场认为还须补充强调的危险点及控制措施,以及其它注意事项,应填写在工作票备注栏。如指定专责监护人、明确监护事项和要求等。

6. 倒闸操作票执行的一般规定

6.1倒闸操作票是从事电气设备操作的操作依据,除电气设备紧急事故处理的操作不用操作票外,倒闸操作必须严格遵照《安规》的规定执行。

6.2倒闸操作票应根据调度或发令人的命令填写,命令必须使用正规的操作术语及设备双重名称。

6.3调度或发令人所下达的命令只对设备操作的状态负责。对设备在该状态下的现场安全技术措施设置的正确性不承担责任。

6.4操作票应由操作人填写。操作人根据接受的操作命令,涉及的检查、操作和安全措施的装拆项目必须依照规定程序,逐项进行填写。

6.5倒闸操作票上填写的任务术语、项目术语应符合《陕西电力系统调度规程》及局颁《调度规程》、《变电站现场运行规程》等规程的规定,设备名称或编号应符合实际。操作票必须使用统一的调度术语和操作术语。

6.6倒闸操作票填写的项目内容,应符合《安规》的规定。

6.7倒闸操作票应统一连续编号;作废票盖作废章,不得撕毁。

6.8倒闸操作票中操作任务和操作项目均须填写设备的双重名称。

6.8.1一份操作票只能填写一个操作任务。

6.8.2一项操作项目只能填写一项操作内容。

6.9拉合开关、刀闸(含地刀)的操作,均要另列检查项目。

6.10操作票未使用完的空格应在空格第一行盖以下空白章。在以下空白章下盖已执行章。

6.11一个操作任务需要填写两页以上的操作票时在前页备注栏注明转下页。在下一页操作任务栏内填写接上页,操作项目连续编号。

6.12操作票执行完毕后,月底由站长或安全员审核后在备注栏盖合格章。

6.13操作时间的填写:

开始时间:系指一个操作任务首项操作开始时间。

结束时间:系指一个操作任务操作结束时间。

6.14操作票发令人、受令人、发令时间及操作开始时间均填在第一页,操作终了时间应填写在最后一页。操作人、监护人、值班负责人均须在每页操作票上签名。

6.14.1调度调管的设备,操作票发令人栏由值班负责人代发令人签名并填入受令人、发令时间。

6.15供电所调管设备的操作,发令人、受令人、发令时间栏由站长、值班负责人填写。

6.16同一电压等级多条线路同时停电、供电,可按一个操作任务填用一张操作票。

7 线路倒闸操作票填写补充规定

7.1 倒闸操作票应根据发令人(班站长或工作负责人)的命令填写,命令必须使用正规操作术语及设备双重名称,填写时应字迹整齐清晰,不得任意涂改。

7.2 操作票应按班组全年连续编号。

例:00001--10000

7.3凡拉合开关、刀闸的操作,均要另列检查项目进行检查。

7.4下列情况可不使用操作票,但操作时必须有专人监护

7.4.1拉开单台配变的低压侧刀闸、高压侧跌落式熔断器,在停电的高、低压引线上验电、接地可不用操作票,但必须设专人监护;

7.4.2仅拆除唯一的一组地线的操作;

7.4.3事故紧急处理。

8 操作票的填写要求

8.1 对备用状态的设备,操作票首项操作必须检查该设备的状态。

8.1.1 设备由冷备用转运行(热备用),检查送电范围内的设备确无短路接地。

8.1.2设备由热备用转冷备用、检修状态,检查开关确在断开位置,设备由冷备用转检修状态,应检查该设备确在冷备用状态。

8.1.3两台并列运行的变压器,需停下其中一台而将负荷移到另一台时,应对另一台所带负荷情况进行检查是否正常。

8.2操作项目的检查,对开关、刀闸(含地刀)的操作,必须另列检查项目。

8.3填写操作票时,如有个别错、漏字时不准修改补充,另行填写。

8.4母线由检修转运行,应首先将电压互感器转入运行状态,最后按照规定确认是否投入电容器。母线由运行转检修,应先将电容器转入检修状态最后将电压互感器转入检修状态。

8.5设备转检修状态相关安全措施操作要求:

8.5.1接地线的装拆(拉、合地刀)须列入操作票的操作项目。

8.5.2其它措施的实施,如装设临时遮栏、悬挂标示牌等不强制要求列入操作票,但属调度下令挂的标示牌则必须列入操作票中。

9 倒闸操作注意事项

倒闸操作是将电气设备从一种状态转变到另一种状态的过程,在操作前必须了解系统运行方式,继电保护及自动装置是否与一次运行方式相适应,继电保护定值是否要调整等。在倒闸操作中,应注意监视表计,分析其指示是否正常,同时还需注意下列几点:

9.1 倒闸操作必须由两人进行,其中对设备较为熟悉者作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的值班员操作,值班负责人监护。

9.2 用绝缘棒或经传动机构拉、合刀闸、柱上开关,均应戴绝缘手套,雨天操作绝缘棒应加装防雨罩,还应穿绝缘靴,雷电时,禁止进行倒闸操作。

10 操作票的执行程序

10.1发令和接受操作命令:

值班员或值班负责人在接受发令人发布的操作任务时,要明确操作目的和意图,并向发令人复诵,双方核对无误;

10.2填写操作票:

操作人根据操作命令,结合当时的运行方式、设备运行状态,核对一次系统模拟图,填写操作票,禁止他人代写。

10.3审核操作票:

操作人填写好操作票,交监护人审核,并分别签名,再经值班负责人审核签名。审票人发现错误应由操作人重新填写,并在错误操作票上盖 作废印章。

10.3.1操作票因故作废应在操作任务栏内盖作废章。

10.3.2在操作票执行过程中因故中断操作,应在备注栏内注明中断原因。

10.4模拟预演:

操作人、监护人应在模拟图板上按照操作票逐项进行模拟操作,经预演无误后,方可进行倒闸操作(有五防闭锁系统的变电站,操作人、监护人应在五防闭锁系统上进行模拟操作,并按五防闭锁系统操作步骤出具操作票)。

10.5现场操作:

10.5.1监护人和操作人走位正确:操作人走在前,监护人持票走在后。操作中监护人站在操作人的左后侧或右后侧,其位置以能看清被操作的设备及操作人的动作为宜。操作前,应核对设备名称是否和操作票相符。

10.5.2现场实施操作,监护人、操作人要执行监护唱票复诵制度。唱票复诵无误后由监护人发出对,执行!的指令,操作人在接到指令后,方可操作。

10.5.3操作人每操作完一项,在检查确认被操作设备的状态后,由监护人在该项目后打勾,然后再进行下一项操作。操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可操作。

10.6 现场操作完毕后,监护人应及时向值班负责人汇报执行情况,并记入运行记录。

11 工作票考核标准

11.1 凡有下列情形之一者均属不合格工作票:

11.1.1 无编号、错编号。

11.1.2未按规定签名。

11.1.3工作内容或工作地点不清楚,无设备名称或编号。

11.1.4安全措施填写不全、不确切或不具体,关键字漏掉、写错字或字迹模糊不清。

11.1.5保留带电部分和补充安全措施栏应填而未填或填写不全。

11.1.6签发空白工作票或未经批准的签发人签发工作票。

11.1.7工作票签发人担任工作负责人,或工作许可人签发工作票,或工作许可人和工作负责人为同一人者。

11.1.8应填写的项目而未填写。

11.1.9工作票延期或工作负责人变动未按规定办手续者。

11.1.10工作票所列人员中有不符合规定者。

11.1.11 已执行的工作票,未盖已执行图章,或工作终结未拆除地线而又未在备注栏内注明者。

11.1.12 工作范围超出接地线保护范围者。

11.1.13 工作班成员签名栏未按规定签名或签名不全等。

11.2 工作票的统计考核

11.2.1 工作票合格率计算办法:

已执行的合格工作票数

工作票合格率= 100%

已执行的工作票总数

11.2.2 工作票票面合格,但在执行过程中,严重违反工作票制度,计该工作班站当月工作票合格率为零。

11.2.3 每月底班站安全员或班站长对工作票进行审核,并加盖合格或不合格的印章,统计合格率上报生技科。

11.3 已执行的工作票按月装订成册,保存期一年。

11.4 工作票用完后须统计合格率上报生技科,然后再领取新票。

12 倒闸操作票考核标准

12.1 凡属下列情况之一者均属不合格操作票:

12.1.1 无编号,无命令号或序号不连续。

12.1.2 无操作开始或终了时间。

12.1.3 无操作任务或任务未采用双重名称或操作任务与操作项目不符。

12.1.4 未按规定打勾。

12.1.5 操作票漏项、倒项和不允许的并项检查。

12.1.6 未按规定签名者。

12.1.7 关键字不清或任意涂改者。

12.1.8 未盖已执行或作废图章。

12.1.9 有同上或者省略号者。

12.1.10 非操作人填写的操作票。

12.1.11 操作前未进行模拟操作者。

12.1.12 操作术语不符合规定且含义不清者。

12.1.13 有续页而未写接下页。

12.1.14 所余空白格未盖以下空白章者。

12.1.15 票中所写名称和编号与设备实际名称、编号不符者。

12.2 操作票的统计考核:

12.2.1 班站安全员或站长每月底对当月的操作票进行审核,并在备注栏右侧盖上合格或不合格的印章,统计合格率上报生技科。

12.2.2 票面虽填写合格,但执行过程中严重违反倒闸操作的具体规定,计该站当月操作票合格率为零。

12.2.3 使用过的操作票按月装订,保存期一年。

12.2.4 操作票合格率计算办法:

已执行的合格操作票数

操作票合格率= 100%

已执行的操作票总数

12.3 本局根据现场各种运行方式制定的典型票,仅供各站、所人员平时学习和填写操作票时对照比较,不得作为正式操作票。

12.4 操作票用完后须按规定统计合格率上报生技科,然后再领取新票。

本细则自二00八年一月十五日起执行。

相关文章

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有