如何降低农村低压线损?降低低压线损的管理措施

作者:老电工时间:2021-01-08 09:23:49

如何降低农村低压线损,整理了一些降低低压线损的管理措施,分析了线损产生原因及其分类,提出了降低低压线损组织、管理措施,降低线损的技术措施,供大家参考。

降低农村低压线损的方法

从线损分析入手,对降低低压线损提出一些具体的改进方法和措施。

、线损产生原因及分类

1、电阻作用

由于线路的导线和变压器的线圈都是导体,当电流通过时,呈现一种阻力(此阻力称为导体的电阻),所以电能在电力网传输中,电流必须克服导体的电阻,从而产生电能损耗。因这种损耗随导体中电流的大小变化而变化,故称可变损耗。

2、磁场作用

电流通过电气设备,使之建立和维持磁场,才能工作,如变压器、电动机等。电流在电气设备中建立和维持磁场的过程,即电磁转换过程,由于交变磁场作用在电气设备的铁心中产生了磁滞现象和涡流,使电气设备的铁心发热,从而产生了电能损耗,因这种损耗与电气设备通过的电流大小无关,而与电气设备接入的电网电压有关,电压一定,损耗亦固定,故称为不变损耗。

3、管理方面的因素

由于单位管理不够严格,农村用电管理中存在着人情电、权力电、关系电和窃电等现象或电网元件漏电,计量仪表误差和抄表人员工作差错等引起的电能损失,因这种损失规律不定,不易预算,故称为不明损失。

4、其他因素

比如产生电晕损耗的因素等。

可见,线损是电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称(在习惯上通常称为有功电能损失)。电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损,技术线损又称为理论线损,它是电网中各元件电能损耗的总称,主要包括可变损耗和不变损耗。管理线损是由计量设备误差引起的线损以及由于管理不善和失误等原因造成的线损。

二、降低低压线损组织管理措施

1、开展降损节电工作重在管理,我们应首先建立指标管理体系,健全线损领导小组,并由公司主管领导担任组长,相关部门分工负责,协同工作。

2、分解下达电能损耗率指标计划,并不断督促、检查和考核,低压线损指标要分解到各责任人,做到职责分清、责任明确,形成降损节电人人抓的新局面。

3、为了便于考察和考核线损管理工作,应建立电能损耗小指标统计和考核制度,严格考核,奖惩分明。按每条线路线损每月对班组长进行考核,对村电工考核则视抄表计划考核到责任范围内的每一个台区。根据指标完成情况实行重奖重罚,领导小组成员也要承担相应奖罚,只有这样才能使管理松懈、不负责任者有切肤之痛,同时也相对提高了管理能人的积极性。

4、定期召开用电形式、线损分析会,开展理论线损计算,通过理论线损计算,明确降损主攻方向,为制定降损方案和年度降损计划及确定指标提供依据。每月15日前(视各单位情况),应将各台区当月和累计线损完成情况,向各责任人公布,高损台区班长先同责任人进行分析、查找原因。

分析会上即要对高损台区进行解剖,也要对低损台区进行分析,做到综合分析与专题分析相结合。

核算线损,实行四对比,即:

(1)实际线损率与理论线损率相对比,如果实际线损率过高,则说明电网漏电严重或者是管理存在问题较多,或者是这些问题都存在;

(2)理论线损率和最佳线损率相对比,如果理论线损率过高,则说明电网结构和布局不合理,或者是电网运行不经济,或两种情况都有;

(3)不变损耗比重与可变损耗比重相对比,如果不变损耗比重大,则说明线路处于轻负荷运行,配电变压器负载率低,电网中高能耗设备较多,或者电网长时间高于额定电压下运行;

(4)线路或设备之间的线损、上月或去年同期之间的线损、部门之间的线损相对比。通过相比查找症结所在,提出针对性方案,在降损节电工作上做到三不放过:原因不明不放过、问题不处理不放过、降损措施不到位不放过。

5、加强计量管理,做好抄、核、收工作,加大计量装置投入,提高计量精度,保证计量准确性,对电网中国家已明令淘汰的电能表全部更换,使用新型系列电能表。提高低压电流互感器的精确级别,同时做到定期抄表、定期轮校电能表和互感器。加强营销管理,采取定期开展用电营销大普查和不定期突击抽查、互查与自查相结合的办法消灭四错:错接线、错抄录、错倍率、错用电性质。

6、根据季节用电情况,对农业专用变压器,要有专人及时办理启、停手续,以减少不必要的配电变压器损耗。职工用电方面要每月开票,实行定期公布,互为监督。公司内部系统办公场所以及各变电站、供电所也要限制使用电量,公司要出台一些规章制度对节电部门和超额使用单位给予一定的奖罚,形成降损节能首先从电力部门内部做起的良好局面。

三、降低线损的技术措施

1、改善配网中的无功功率分布、提高功率因数。

随着我国经济发展和人民生活水平的提高,各产业和民用用电量大幅度增加,新增用电负荷中整流和变频设备所占的比例增加,无功负荷电流和谐波电流增大供电系统低压损耗。

因此,有功功率合理分配的同时,还要做到无功功率的合理分布,按就近补偿原则增设无功补偿装置,提高负荷的功率因数,改变无功潮流分布,减少有功损耗和电压损耗,使线损大为下降。

2、降低配电变压器损耗。

低损耗配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,对改善电网功率因数颇有益处。

因此,要合理选择和投运配电变压器容量,对于供农村综合用电的配电变压器选择,一般以能满足实际所需负荷为标准,留余度最多不超过15%,对于供季节性的专用配电变压器,者按平均负荷的2倍左右进行选择。

针对农村某些配电变压器一年中除了少量的高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态的实际情况,可采用母子变供电方式。

在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器,由于农田排灌专用变压器的负荷是季节性的,当它们进入不用电季节时应停止运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢