窃电的主要方式及防窃电技术措施

作者:老电工时间:2021-02-17 08:29:29

有关窍电的主要方式,分为改变电流的窃电、改变电压的窃电、改变电能表的结构和接线方式的窍电、利用电能表编程器窃电,并给出了防窃电技术的有效措施。

窃电方式及技术

防窃电技术

电能与功率成正比。即单相有功功率为:P=UφIφCOSφ

式中:Uφ、Iφ——相电压、相电流;

COSφ——功率因数。

三相三线二元件有功功率为:P=UabIaCOS(30+φa)+UcbIcCO S(30-φc)

可见要使计量装置正确计量,三个环节不能忽视:电压、电流与电能表。

一、常见的窃电方式分析

1.1 改变电流的窃电

(1)把TA的P1端与P2端短接,使大部分电流不经过TA的一次绕组,从而绕过电能计量 装置窃电;

(2)断开TA二次侧、短接TA二次侧或使TA分流,使电流幅值从大变小或为零;

(3)改变TA变比,将大电流比的TA铭牌换成小电流比的TA铭牌;

(4)TA变比过大,利用TA的误差特性窃电;

(5)将TA二次极性接反,使电能表反转窃电,或在电能表电流线圈中通入反向电流窃电。

1.2 改变电压的窃电

(1)失压窃电,将TV的保险断开或在TV二次回路装一个开关,随时断开电压进行窃电;(2)欠压窃电,虚接电压线。即将电压线芯线揉断,或外层塑料未剥直接压接;采用电容 分压,减小电压线圈电压。(3)将TV二次相序接反,使电能表反转。

1.3 改变电能表的结构和接线方式

(1)在计度器上做文章,改变电能表常数,或使计度器不显示,损坏其机械传动部分;

(2)改变永久磁铁位置,使磁铁与铝盘间隙变小,电能表走慢;

(3)改变电能表电流线圈匝数;

(4)改变电能表电压与电流相序接线,即相序错接线;

(5)改变进入电能表的火线与零线,将进电能表的火线与零线对调,负载接于火线与外加 零线之间;

(6)在电能表接线端子盒或联合接线端子盒背后安装遥控窃电装置窃电。

1.4 利用电能表编程器窃电

其窃电特点为:既不改变电能表的时间,也不调整电能表的时段,更无须开启电能计量装置,而只是利用电能表编程器更改峰、平、谷用电量的占比,即降低高峰和平段电量,增 加低谷电量,且保持总电量不变的方法吃电价差,从而达到少交电费的目的。?

二、防窃电技术措施

通过对上述几种窃电方式的分析,可以看出所有窃电方法,几乎都要直接接触和改变电能计量装置才能达到窃电的目的。

所以,加强电能计量装置技术改造,使互感器、计量二次回 路、电能表、联合接线盒及表箱等由以前的敞开式计量更改成全封闭式计量,是防止窃电的 最有效的方法。

2.1对居民用户

采用集中装表箱或全封闭表箱,即线进管、管进箱、箱加锁和封印的办法,使人、表分 离,让用户无法接触到电能表和二次线。

2.2对高压用户

电能计量装置的改造方案:采取加装干式组合互感器(高压计量箱),并在组合互感器一次侧用热缩套(或冷缩护套)进行封闭,以防止在一次接线端子人为短路窃电,二次回路 使用铠装导线,电能表、联合接线盒安装在设有密码和防撬锁的全封闭式表箱内等方法,使 整个电能计量装置处在一个全封闭状态。并将计量点按以下方法迁移(即室内向室外迁移) 。

1)对部分专线专柜用户因历史原因计量点设在用户侧的一律依法将计量点迁移到产权 分界点或变电站,并安装干式组合互感器(高压计量箱),使计量回路同其它回路分开,以 避免通过中间环节窃电。

2)对10 kV公用线路上“T”接的专变用户,特别是小型炼钢厂、页岩砖厂等私营企业、 乡镇企业。将计量点迁移到10 kV公用线与用户支线的上下层间,计量装置按高压用户的电 能 计量装置改造方案进行安装。表箱安装在电杆上,同时在表箱内加装无线抄表装置,使抄收 人员抄表更方便、快捷。给窃电带来一定的难度和风险,使窃电者无乘之机。

3)对计量点设在用户侧且计量方式为高供低计的用户,将计量方式改为高供高计,并 将计量点迁移到配电室外进线电杆上或变压器高压侧,电能计量装置按高压用户的电能计量 装置改造方案进行安装。使原来敷设在地下的电缆由表前线变成表后线,杜绝了低压线路极 其混乱,既不安全又使用户窃电有机可乘。

2.3 对低供低计带TA的用户

改造时将电能计量装置用计量箱或柜进行一次全封闭防止窃电。

2.4 将油侵式更换成干式组合互感器

将原有的油侵式组合互感器更换成精度0.2S级干式组合互感器。因油侵式组合互感器 可以撬开在内安装遥控窃电装置,而干式组合互感器采用整体浇注成一体,同时计量用TA采 用0.2S及以上精度,铁芯采用超微晶合金,使误差曲线近似一条水平直线,即使提高电流变 比,只要实际一次电流在额定一次电流的1%以上,就有足够的计量精度。可以防止通过组 合互感器窃电。

2.5 更换原有的机电式电能表

使用新一代全电子式多功能电能表。因全电子式多功能电能表具有不能倒装、不可更改 常数、失压、失流记录及电流不平衡记录、逆相序记录、设表等事件记录防窃电功能。

2.6 对用电量大而且有窃电嫌疑的用户

还应在表箱中加装“电能计量装置异常运行测录仪”,这种测录仪可以利用移动通信网 络直接报警计量回路的各种故障(如失压、欠压、电流开路和短路、相序错误、接线错误等 ),又能随时和定时采集用户用电负荷情况,对用户的用电情况进行实时监测和科学管理。

2.7 对原有的编程器加装设置密码程序

安装了设置密码程序的编程器,可以很方便和快捷地为电能表加装密码保护,如果不输 入正确地密码,任何编程器将无法对电能表进行操作,这是解决通过编程器窃电最为简单和 有效的办法。

三、总结

反窃电是一项长期的、复杂的工程,要彻底解决窃电问题,除供电企业不断完善监督机制 ,加强技术改造,加大检查力度外,同时还应当出台相应的法律法规或司法解释,特别是对非法窃电数额等问题进行认定,通过法律手段严厉打击不法窃电分子,才能彻底杜绝窃电事 件的发生,保护国家电力资源不再流失。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢