任何一种灭火器都是有使用期限的,灭火期的有效期因灭火材质的不同,其强制报废的年限也是不一样的,干粉灭火器的有效期一般为10年,干粉灭火剂的有效期为5年。
一、干粉灭火器有效期及报废规定
干粉灭火器的有效期:一是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;
另外,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。
一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2 年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,即多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
因此,使用干粉灭火器时一定要遵循正确的干粉灭火器的使用方法。
干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。....
根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
1、灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a)水基型灭火器——6 年;
b)干粉灭火器——10 年;
c)洁净气体灭火器——10 年;
d)二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;
2、检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a)筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b)二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;
干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。....
c)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d)筒体严重变形的;
e)筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g)筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j)没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k)筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l)没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m)被火烧过的灭火器;
n)按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o)不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p)按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。