有关供电企业综合网络布线时的防雷措施,做好生产调度信息网或办公信息网的防雷措施,网络工程的避雷和接地工程设计施工,对于保障生产的安全十分关键。
由于布线工程所连接的终端通常都是大量较昂贵和精密的电子设备及计算机系统,而这些设备及计算机系统通常属于耐电压等级低、抗干扰要求高的弱电设备,因此最怕遭到雷击。
通常普通建筑物已规划并安装了防雷设施,这些避雷装置的作用是将强大的雷击电流通过引导线导人地下以保护建筑物及周边设备。
但是,在将雷电导人地下的瞬间,附近空间将会产生极其强大的电磁场变化,而这种类似电涌的变化将会在相邻的线缆(包括电源线缆和信息线缆)上感应出雷电过电压,因此普通建筑物的防雷系统不但不能保护这些昂贵、精密但十分脆弱的电子设备及计算机系统,反而可能会引入雷电。
雷击的常见形式有两种:一种为直击雷;一种为感应雷。
感应雷指由直击雷电流产生的强大电磁场跃变并且在导体内感应出的过电压、过电流形成的雷击,这种感应雷入侵电子设备及计算机系统主要通过以下3条途径:
(1)雷电的地电位反射电压通过接地体入侵;
(2)由交流供电电源线路入侵;
(3)由通信信号线路入侵,例如通过电话线。
无论是通过哪种形式以及哪种途径入侵,都可能使电子设备及计算机系统受到不同程度的损坏或严重干扰。
一个合格的供电企业综合网络地线工程应建立综合完备的接地系统,其接地电阻不能大于1Ω,并在楼顶设计由避雷带、避雷针等组成的接闪器,利用钢柱或立柱内钢筋作为防雷引下线,而且还要与建筑物的基础钢筋、梁柱钢筋、金属框架等连接起来,形成闭合良好的法拉第笼;建筑物内竖向金属管道通常应每隔二至三层与圈梁的均压环相连,均压环应与防雷装置专设的引下线相连;而且,当建筑物的自身高度超过30m时,应将30m及以上部分的外墙上的栏杆及金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接。
由于建筑物内各种交直流设备较多,线路纵横交错,应将建筑物内的交流工作地、直流工作地、安全保护地、防雷接地与建筑物的法拉第笼良好连接,形成一个封闭的等电位体,避免接地线之间存在电位差,从而消除感应过电压造成的危害。
为了避免雷电由交流电源线路入侵,可在建筑物的变配电所高压柜内每一相都安装避雷器作为第一级保护,并在低压柜内安装阀门式防雷装置作为第二级保护,以防止雷电侵入建筑物内的配电系统。为保险起见,还应在大楼各层的供电配电箱中安装电源避雷器作为第三级保护,并将配电箱的金属外壳与大楼的防雷接地系统可靠连接。
考虑到综合布线系统的建筑群子系统是由连接2个及以上建筑物之间的线缆和配线设备组成,若采用光缆作为建筑物间网络连接介质,一般不需要安装避雷器,甚至可以架空铺设,但若采用双绞线或其他线缆,则必须穿管埋地敷设。
当线缆进入建筑物以后,采用双绞线敷设时,必须将导线单独敷设在弱电金属桥架或金属管道内,并使金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接,充当导线的屏蔽层,要注意的是,网络线缆不能与强电导线(如供电线路)共用强电金属桥架或强电金属管道。
设备间是布线系统中最主要的管理区域,通常分为语音管理和数宇管理两部分,语音设备管理区子系统连接大楼外的各种线路,经与垂直干线子系统跳接之后,连通各语音管理子系统,为了防雷电破坏,应安装通信避雷柜作为通信线路的第一级防雷措施。
连接进出大楼的大对数通信电缆必须埋地敷设,以防进出大楼的通信线路引入感应雷。数据设备管理子系统通常是计算机网络的核心设备,往往采用大对数双绞电缆作为传输主干缆,一般需要在机柜中安装计算机网络防雷器,使之作为计算机网络的第一级防雷措施。若采用光缆作为计算机网络主干线,则绝对避免了雷电影响,是较好的防雷措施。
管理间设置在各层的配线间,通常是由配线设备、输入/输出设备等组成,分为数据和语音两部分。语音部分采用BIX安装架固定在墙面上,它由接线板、绕线环等组成,需要安装信号避雷器作为通信线路的第二级防雷措施。数据部分通常采用双绞线作为垂直主干线,因此需要在机柜中安装信号避雷器作为计算机网络的第二级防雷措施,防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变所产生的感应雷。
垂直干线子系统一般指由设备间的配线设备和跳线设备以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成,同样可分为语音主干线和数据主干线两部分。
其中,语音主干线按照程控交换机和电信系统的标准,采用屏蔽大对数双绞电缆,由于已在管理区子系统安装了信号避雷器,所以这部分一般不需要再装防雷设备。
数据主干线如果采用大对数双绞电缆作为其数据传输主干缆,由于已在管理区子系统安装了信号避雷器,所以一般也不需要在这部分再安装避雷设备。
如果采用光缆作为计算机网络主干线,则避免了由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变所产生的感应雷。
水平干线子系统是由连接管理子系统至工作区子系统的水平布线及信息插座组成。数据点和语音点均采用双绞线敷设在金属桥架和金属管道内。
由于金属桥架和金属管道与综合接地系统相连,形成了信号线路的屏蔽层,并且在管理子系统中,已设置防雷保护装置,所以在水平干线子系统中不必再加装防雷装置。
工作区子系统是由连接在信息插座上的各种设备组成。由于在管理子系统中已对连接计算机网络的数据点采取了防雷措施,所以在工作区子系统中不需要再加装防雷设施。
注意,若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机,由于语音线路与外线连接,则有必要安装信号避雷器,作为防雷措施。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。