有关高压试验安全操作规程及作业安全检查表,高压试验工作中的安全操作要求,高压试验现场应设有防护围栏或标志旗绳,并设专人监护。
7.3.1 试验开始前,负责人应向全体人员交代邻近间隔的带电部位,详细布置试验中的安全注意事项。
7.3.2 加压前应对被试电气设备进行绝缘电阻测定,绝缘电阻不合格的设备,不得进行高压试验。
7.3.3 试验用电源回路中应有两个串联电源开关并加装过载自动跳闸装置。开关应有明显断开点,通电前应对接线进行详细检查,确认无误后方可操作。
7.3.4 高压试验现场应设有防护围栏或标志旗绳,并设专人监护。防护围栏与高压部分的带电距离应符合本规程的规定,并在防护围栏上向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌(见附录B.0.5)。电缆试品两端应有专人防护并有可靠的通信联络。
7.3.5 被试设备的金属外壳应可靠接地;高压试验装置的金属外壳应使用截面不小于4mm2的多股软裸铜线进行良好接地。高压引线应尽量短捷,并采用专用的高压试验线。
7.3.6 加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误。
7.3.7 高压操作人员应站在绝缘垫上,确认所有人员离开高压区域,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唤应答。所有高压试验人员在全部加压过程中,应保持精力集中,随时警戒异常现象发生。加压过程中操作人员中途不得离开操作控制箱。试验因故中断应立即断开电源,并经放电、接地后方可检查。
7.3.8 加压结束,试验人员应对被试设备进行放电,高压直流试验,在试验结束时,应将设备对地长时间放电并短路接地。放电完毕后拆除试验接线并对被试设备进行检查,恢复到试验前的状态,经试验负责人复查后方可结束工作。
7.3.9 高压试验作业应按表7.3.9进行安全作业检查,并认真填写检查记录表。当检查发现不符合规定的情况时,应按表2.2.4签发安全检查整改通知单,限期整改,并跟踪验证。
表7.3.9 高压试验作业安全检查表
项目(工程)名称 |
|
|||
施工地点 |
|
|||
序号 |
检查项目 |
对应条文号 |
检查情况 |
|
1 |
班前安全讲话 |
2.0.7 |
|
|
2 |
劳动保护用品佩带 |
2.0.8 |
|
|
3 |
进行安全技术交底 |
7.3.1 |
|
|
4 |
绝缘电阻测试结果 |
7.3.2 |
|
|
5 |
试验电源开关确认 |
7.3.3 |
|
|
6 |
隔离防护设施确认 |
7.3.4 |
|
|
7 |
接地状态确认 |
7.3.5 |
|
|
8 |
加压前安全要求 |
7.3.6 |
|
|
9 |
加压中安全要求 |
7.3.7 |
|
|
10 |
加压后安全要求 |
7.3.8 |
|
|
检查方: 被检查方: 核查人:(签名) 接收人:(签名) 年 月 日 年 月 日 |