新编变压器维护安全操作规程,本规则适用于一般油浸自冷式的随机变压器,变压器维护的一般安全规定,变压器经停用或检修,变压器的日常运行维护安全操作规程。
原文标题:新编变压器的维护安全操作规程
1、本规则适用于一般油浸自冷式的随机变压器。
2.变压器维护的一般安全规定:
(1)变压器经停用或检修后,在投入运行前,必须进行绝缘电阻的测定,绝缘电 阻值不应低于出厂时的70%。变压器绝缘电阻值随温度的增加而显著降低,其值可 按照下表规定。
(2)变压器室的门上或墙上,应挂有“高压危险”的标示牌。
(3)变压器外壳必须直接接地,低压侧中性点必须直接接地或经击穿保险接地 (特殊情况按厂家要求规定)。
(4)对必须接触或可能接触带电体的检修作业,必须在停电后进行。
(5)变换变压器分接开关的档位,必须在停电后进行。
(6)禁止用铝导线直接接至变压器的引出端子,不得使变压器的套管受到额外应 力。
3.电压在10kV以下,容量不超过320kVA的变压器,可以用隔离开关作空载 投入或切除;带荷变压器的投入或切除,必须使用油开关或负荷开关。
4.变压器运行电压的变动范围,不应大于在该分接头相应电压的-5%~+10%, 在此范围内其额定容量不变。
5.变压器线圈的温升不得超过65℃,上层油温不得超过85℃(或按铭牌规定)。
6.变压器至少每月进行1次检查,主要项目:
(1)清扫瓷套管,并检查有无裂纹与放电痕迹以及其他异常现象。
(2)有无渗油、漏油情况。
(3)油位应在规定监视线内,油温是否过高,油色有无变化。
(4)接线柱是否松动。
(5)接地是否良好,保护装置是否齐全可靠。
(6)带电后响声是否正常。
7.并列运行的变压器在断开电缆或拆除引线后,必须经过定相,方可再投入并 列运行。
8.高压侧装有断路器或跌落式保险装置、低压侧装有闸刀开关的变压器,拉闸 时,应先拉低压闸刀开关;合闸时,应先合断路器或跌落式保险装置。对跌落式保 险装置的操作,拉闸时,应先拉中相,再拉顺风向的下边相,最后拉上边相;合闸 时,顺序相反。
9.随机电力变压器的高压熔断器(熔体),应按设计规定选择,如无规定时,应 按额定电流选择。
10.运行中的变压器绝缘油,每年必须取样1次,进行耐压和简化试验。
11.首次投入运行的随机变压器,必须进行吊芯检查。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。