接地线怎么接?接地线安全使用规定

作者:老电工时间:2016-09-26 17:23:21

接地线怎么接?接地线安全使用规定

1、接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2 ,接地线必须编号后使用。
2、在使用前应进行详细检查,损坏的部分必须及时修理、更换。
3、禁止使用不合规定的导线替代。接地线必须使用线夹固定,严禁用缠绕的方法进行。
4、装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆地线时顺序相反,先拆导体端,后拆接地端。
5、装、拆接地线必须使用绝缘棒和绝缘手套。
接地线就是电气保护中的一种方式,通过与大地层连接进行放电保护。【接地线怎么接?接地线安全使用规定】
它的作用是当连接的设备漏电或感应带电时能够快速通过接地线将电流引入大地从而使设备外壳不再带电。
如果供电只是二条线(一火线一零线)那你的接地线是失效的,可以采取将接地线连接到能可靠与大地相接触的金属管线如自来水管(最好还是通过标准接地线连接,一般电力系统都会有接地线)。
附1,怎么选择合适的接地线?接地线怎么使用?
接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。
挂线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。
实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况。
因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外。

接地线选择的注意事项
1)接地线有必要具有满意的柔韧性和机械耐拉强度,耐磨,不易锈蚀。电力出产和电力工程上通常都选用多股软裸红铜线来制造接地线。
2)满意短路电流热容量的需求。
热容量要经核算断定。发作短路时,经过短路接地线应及早作用于断路器跳闸。在断路器未跳闸或回绝举措时,短路电流在接地线中发生的热量应不致于将它熔断。不然,作业地段将失掉维护而使事端扩展。
3)截面积。
接地线的作用是坚持作业设备的等地电位。它的截面积有必要满意短路电流的需求,且最小不得小于25平方毫米(按铜资料需求)。
要使接地线经过高达数十千安的短路电流,并且该短路电流所发生的电压降不大于规则的安全电压值,就有必要使它的阻抗值很小,因而就得挑选截面积满意大的导电功能杰出的金属资料线。
接地线作用:防止设备漏电,起到保护设备和人身安全的作用。
当设备漏电时,人接触到设备时候会有电流从人体通过,如果没有地线的话,流过人体的电流会很大,对人身安全有很大的威胁。
如果有接地线的话,当人体接触到设备时,电流同时从人体和地线流过,这时人体和地线处于并联状态,由于接地线电阻非常小只有几欧,人体的电阻远远大于地线电阻,所以大部分的电流都从地线导入大地,流过人体的电流非常小,对人体起了很大的保护作用。
使用说明:
1、挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。(电工天下 www.dgjs123.com)
2、安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
3、核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
4、接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。
附2,接地线怎么安装才好?安装接地线有什么作用?
装设接地线的原则是
1)对可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,从电源侧看过去,工作人员均应在接地线的后面,在接地线的保护之下。
2)当有产生危险感应电压的可能时,要视情况适当增挂接地线。
3)进行线路工作时,除应遵循以上两条外,还应在每个工作台班的工作地段两侧悬挂接地线,即使是单端有电源的受电线路也应在工作地点的两端分别挂接地线。
线路停电工作一般应在发电厂、变电所装设接地线。【接地线怎么接?接地线安全使用规定
接地线的作用
    
1)可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时,可促使电源开关迅速跳开。
2)可以限制发生突然来电时设备对地电压的升高。
接地线有什么用?接地线的作用
挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。
由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。
挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。
因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。
接地线的使用应注意以下事项:工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
接地线有什么用?接地线的作用
在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量,要爱护接地线。
接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
按不同电压等级选用对应规格的接地线。
严禁使用其它金属线代替接地线。
现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。
带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢