挑担灯校验法排除短路故障的操作步骤
来源:电工天下时间:2019-12-22 10:52:23 作者:老电工手机版>>
有关挑担灯校验法排除短路故障的操作步骤,一种简单易行的方法挑担灯校验法,发生短路故障后,应首先拉开总开关切断电源,故障清除前,不得盲目更换熔丝,更不得更换额定电流过大的熔丝。
挑担灯校验法排除短路
室内线路发生短路时,由于短路电流很大,保险丝选用合适的话,便会自动熔断。发生短路故障后,应首先拉开总开关切断电源。
故障清除前,不得盲目更换熔丝,更不得更换额定电流过大的熔丝。
多数维修人员在排查故障过程中,一般都采用更换熔丝,逐段检查熔丝是否烧断的方法来判断故障点的位置。既费时又不规范。
一种简单易行的方法挑担灯校验法。
1、将总开关(闸刀)和电路里所有的灯具开关都断开。
2、拆除闸刀相线侧的熔丝,取一只大功率灯泡(该灯泡的功率必须比电路中任何一只灯泡的功率至少大1倍),把灯头的两根连接线分别与闸刀相线侧装熔丝的上下桩头连接,使检测灯泡串联在电路里。
3、合上闸刀,使整个回路通电。
4、分别依次合上该回路每盏灯的开关。
当合上的电灯发光正常,而串联在闸刀上的电灯发光暗淡,则说明该盏电灯无故障。
接着,断开被测电灯的开关,再合上第二盏电灯的开关,进行检查。
其余的电灯也用此法校验。
若中途发现合上某只开关但该电灯不亮,而串联在闸刀上的电灯发光明亮(此时串联在闸刀上的电灯已变为并联在闸刀上),则说明这部分电路或这盏电灯发生短路,应排除故障后继续校验。