塔机用电的注意事项

作者:老电工时间:2020-01-11 07:03:54

有关塔机用电的注意事项,如何做到塔机用电规范化,确保塔机用电不出意外的安全事故,主要考虑塔机的电源进线,配电箱与隔离开关,漏电保护器,接地设备与防雷接地等预防措施。

塔机用电的注意事项

塔机已是建筑工地上主要使用的机械,属于用电较大的设备,在贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)等标准中,如何做到其用电规范化,确保塔机用电方面不出意外的安全事故,许多人在这方面作了不少的工作,但在实际工作中,还是存在有许多对标准的认识上不足,存在着一些混乱情况。

1.塔机的电源进线 

塔机作为大型设备,其用电量是较大的,按一般使用较多的QT80型塔机来计,其起升电机为30 kW,小车与同回转电机为12 kW,工作时这三种动作有时同时进行,且机构协荷率为JC40%,故一般计算功率有55~60 kW,其供电电缆截面应是35mm2或502的铜线。 

塔机是起重设备,吊起重物在空中后,不允许出现其它意外情况,在供电线路上应有所保证,故其供电电缆应专门设置,不允许搭载其它用电设施,是为了避免因其它设施的故障原因而造成塔机供电的故障,造成吊起的重物悬在空中等危险的情况。 

电缆敷设应充分利用环境条件选择,应以避免机械损伤和介质腐蚀为原则,架空应大于2m,穿越过道应加设防护套管,各连接点应采用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑线,固定点间距应保证能承受电缆的自重。电缆接头应用压接接线鼻子,上下垫镀锌垫,应作绝缘包扎,连接牢固可靠,并不得承受拉力。 

2.配电箱与隔离开关 

2.1 塔机供电应在工地上室内总配电屏上分屏配电,有多台塔机者,可设置室外分配电箱,均应专门单独向塔机供电。【塔机用电的注意事项】

分配电箱与塔机距离不应超过30m,分配电箱周围应有足够二人同时工作的室间和通道,并不得堆放妨碍操作、维修和杂物。 

分配电箱、塔机上开关箱应采用大于1.5mm铁板或优质绝缘材料制作,装设应端正、牢固,其下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,箱内电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后再整体装固在箱体内。电器连接线排列整齐、规范,不得有外露导电部分。

箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接地端子板分设。配电箱、开关箱必须防雨、防尘,门锁完好。 

2.2 塔机用隔离开关,因载流量大,以往传统的胶盖刀闸是不能满足其使用功能。

有一些施工单位采用一种石板闸,由于该石板闸属金裸露,使用存在有许多危险。故均应禁止其使用在塔机配电线路中。

还有许多工地上使用空气开关,在空气开关的前面装设瓷插保险,这样也能起到隔离开关的作用,从理论与实际上也属可行。

但笔者认为,这样装设除占用空间较多外,其电器控制的方便性等也不太好。

现在国产的HD系列隔离开关,带有绝缘防护面板,如和漏电保护器结合来应用,即可省去瓷插保险的空间,安全且工作又可靠,在使用、维护等方面的能够满足实际的情况,已被广泛使用。 

3.漏电保护器

按标准要求,现在施工用电应作到三极配电二极保护,二级保护即指在用电设备的配电线路的初、终端应分别安装漏电保护器。

对于塔机而言,即应在前述的分路配电箱(屏)和塔机上的开关箱均分别装入漏电保护器。关于安装漏电保护器在施工现场一般都能做到,但是实际上还存在许多误区,这里主要叙述两个问题。

3.1 容量问题:许多工地上所使用的漏电保护器,普遍存在对其参数选择不合理的现象。【塔机用电的注意事项】

工地选用漏电保护器,主要是根据能够保护人身安全来确定,一般应选用电流动作型的漏电保护器,而漏电保护器的额定电流的选择应通过负载计算来决定。

按现在工地使用较多的中型塔机的容量来计,其进线分配电箱内装漏电保护器,结合现行标准的要求,可采用其额定漏电动作电流不大于100mA;而在塔机下面的开关箱内装的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30 mA,且其动作时间应小于0.1s。

而工地现实情况中,有许多在塔机初端的分配电箱内采用的漏电保护器的额定漏电动作电流为150 mA,而在塔机下面的开关箱内装的漏电保护器的额定漏电动作电流为75mA,且其动作时间是小于0.2s者。

所用漏电保护器的容量参数都超大,应属错误的。

3.2 漏电保护器的安装:按标准规定,漏电保护器安装时,必须严格区分中性线和保护零线。

在供电的四线式的中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护零线,不得再重复接地或接外露可导电部分。而保护零线不得接入漏电保护器。

TNS系统即通俗称谓的三相五线制,它要求中性线和保护线应分开的。标准的五芯电缆三个相线颜色分别为红、黄、绿,工作零线为淡蓝色,保护零线为绿黄双色。

塔机配电线路按图1接入漏电保护器时,要注意N线的上接线柱一定要和工作零线连接,否则,漏电保护器会因缺相而误动作。

另外,在现场也常发现有漏电保护器和隔离开关接线顺序弄反,正确的接线方法是先通过隔离开关,再到漏电保护器,然后再接设备。

4、接地设备

标准规定在工地的电力线路必须采用TN-S系统,这基本上在工地能够普遍的施用,但采用该系统中要求其保护零线应该重复接地,这在实际中检查的情况是普遍作得不够好,有的接地线的截面积不够,有的只用一个小螺丝搭接,有的没有重复接地,大多数的摇测电阻达不到规范的要求。

笔者认为,塔机的接地线,还应具有避雷的作用,故应更加重要,更加重视,应在其分配电箱与塔机边两处均要设制地线。

对于现代建筑,一般都有地下建筑结构,将其地下结构的钢筋管网找到,凿出一段,用大于ф12的钢筋与其搭焊即可。

按规范规定,其摇测电阻值为≯10&Omega。采用该方法作地线,一般能够达到规范的要求,且实际工作也较容易。【塔机用电的注意事项】 

5、关于塔机防雷的问题 

在已往的标准《建筑塔式起重机安全规范》(GB5144-85)中曾有规定:当塔式起重机臂架距地面高度大于50m时,在塔顶和臂架头部应装设避雷装置。

故在现实中,有些地方的检测部门,还在沿用此一旧式标准的规定,要求塔机安装避雷针。

其实塔机自身就是由钢结构所组成,自身就应是一个钢铁所组成的接闪器。

因此,只要塔机的接地良好,就能达到避雷保护的目的。

在上世纪九十年代修订的该塔机标准中(GB5144-94),就再也查不到需作避雷针的条款了。故各地的检测部门,应加强学习贯彻新标准,弃用旧标准。 

以上主要介绍了塔机配线以外的电气方面的知识,至于塔机自身各运动机构的电气控制系统,属于塔机产品制作、设计的问题,在其使用说明书中均有详细的说明,故在此就不多说了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢