有关家门口的配电房的危害性,楼下的小区配电房,以及小区附近的变电站、高压线、配电所等电力设施,会对人体产生辐射,以及带来其它的安全危害吗,一起来了解下。
最近刚刚搬了新家的钱女士,一直为楼下的小区配电房烦恼不已。
我住的那个单元,是距离小区配电房最近的一栋住房,电磁辐射容易导致儿童白血病,所以现在每次经过楼下的配电所,我都觉得是个定时炸弹
跟钱女士有着相同困惑的业主并不少。某小区的业主最近正在发起一场维权运动,原因就是住宅楼旁有个配电所。
同样,小区附近的变电站、高压线等电力设施,也让业主们担心电磁辐射问题,由此引发的相关投诉,近年来日益增多。
自家门口的电老虎,真的猛于虎吗?记者对此进行了考证。
安全距离标准内的问题不大
据记者了解,目前国家规定100KV以上的供电设施,其建设必须通过环保部门的行政许可。其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。
不过,据相关环保部门介绍,上海目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。一般10KV~35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
而配电房的电压一般都要比变电站要小。建在小区的,一般都是配电房,而目前杭州的小区配电房电压都在10KV以下。杭州市环保局的一位工作人员告诉记者。
对于被业主们视为另一只猛虎的高压线,省电力公司的工作人员表示,其与建筑物之间的相关安全距离有明文规定。他帮记者找到相关条款在由建设部会同有关部门共同制订的《城市电力规划规范》中,明确规定了在导线最大计算弧垂情况下,及最大计算风偏情况下的1~330KV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离和安全距离(横向距离),分别不应小于以下规定值:
一位做规划设计的人员还表示,现在杭州新建的住宅小区很多都采用了地下电缆,这不但可以减少部分居民的担忧,而且在整体规划上也显得比较整洁美观。
电磁影响:配电所&asymp家用电器
从严格意义上来说,目前杭州的小区配电房,对周围环境产生的只是电磁场影响,而不能称为电磁辐射。国家环保总局辐射环境监测技术中心的工作人员小邵告诉记者,电磁辐射一般是指频率10万赫兹以上高频率的电磁波。
对100KV以上的配电房、变电站等,国家规定其规划建造必须通过环保部门的许可批准,但是对于100KV以下的电力设施没有特别的要求。目前杭州的小区配电房,一般电压都在10KV以下,并且通常建在绿化带上,或者是半地下室的形态,配电房外一般都有个小房间,因此室外的电磁影响可以说是很小的。
小到什么程度呢?据国家环保总局辐射环境监测技术中心此前做过的多次相关试验表明,从这些电力设施的电磁测量数据来看,其电磁辐射值均低于国家的限值标准,小区配电所产生的电磁影响跟居民家里的家用电器所产生的效果差不多。
根据多次测试结果,小区配电所在室外产生的电场影响,通常为几个伏特/米,而磁场影响通常为零点零零几至零点零几微特斯拉。这样的结果跟人站在热水器、冰箱等家用电器附近所产生的电磁场影响几乎一样。
因此居民完全不必担心小区配电所会成为电磁辐射杀手。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。