静电防护方法_静电消除方法
来源:电工天下时间:2021-04-17 07:50:40 作者:老电工手机版>>
有关静电的防护与消除方法,如何有效的消除静电,包括使用防静电材料,做好防泄漏与接地措施,导体带静电的消除方法与非导体带静电的消除措施等。
静电防护与消除方法
1、使用防静电材料
金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。
另外,由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。
而是采用表面电阻lX105Ω?cm以下的所谓静电导体,以及表面电阻1X105-1X108Ω?cm的静电亚导体作为防静电材料。
例如,常用的静电防护材料是在橡胶中混入导电碳黑来实现的,将表面电阻控制在1X106Ω?cm以下。
2、泄漏与接地
对可能产生或已经产生静电的部位进行接地,提供静电释放通道。【静电的防护与消除方法】
采用埋大地线的方法建立"独立"地线。使地线与大地之间的电阻<10Ω。(参见GBJl79或SJ/T10694—1996)
静电防护材料接地方法:将静电防护材料(如于作台面垫、地垫、防静电腕带等)通过1MΩ的电阻接到通向独立大地线的导体上(参见SJ/T10630-1995)。
串接1MΩ电阻是为了确保对地泄放<5mA的电流,称为软接地。设备外壳和静电屏蔽罩通常是直接接地,称为硬接地。
3、导体带静电的消除
导体上的静电可以用接地的方法使静电泄漏到大地。
放电体卜的电压与释放时间可用下式表示:
UT=U0L1/RC
式中 UT-T时刻的电压(V) U0一起始电压(V) R-等效电阻(Ω) C-导体等效电容(pf)
一般要求在1秒内将静电泄漏。即1秒内将电压降至1OOV以下的安全区。
这样可以防止泄漏速度过快、泄漏电流过大对SSD造成损坏。【静电的防护与消除方法】
若U0=500V,C=200pf,想在1秒内使UT达到100V,则要求R=1.28X109Ω。
因此,静电防护系统中通常用1MΩ的限流电阻,将泄放电流限制在5mA以下。这是为操作安全设计的。
如果操作人员在静电防护系统中,不小心触及到220V工业电压,也不会带来危险。
4、非导体带静电的消除
对于绝缘体上的静电,由于电荷不能在绝缘体上流动,因此不能用接地的方法消除静电。
可采用以下措施:
(a)使用离子风机—离子风机产生正、负离子,可以中和静电源的静电。可设置在空间和贴装机贴片头附近。
(b)使用静电消除剂—静电消除剂属于表面活性剂。可用静电消除剂檫洗仪器和物体表面,能迅速消除物体表面的静电。
(c)控制环境湿度—增加湿度可提高非导体材料的表面电导率,使物体表面不易积聚静电。例如,北方干燥环境可采取加湿通风的措施。
(d)采用静电屏蔽—对易产生静电的设备可采用屏蔽罩(笼),并将屏蔽罩(笼)有效接地。
5、工艺控制法:为了在电子产品制造中尽量少的产生静电,控制静电荷积聚,对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放,应从厂房设计、设备安装、操作、管理制度等方面采取有效措施。
相关文章热水器漏电的杜绝方法

有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58
消除人体静电的小方法,不用专业设备也能除静电

人体是导体,人体静电就是经常摩擦产生的,在电流不大的情况下,人体静电对人体不会造成伤害,更可能会对人体有好处。但在生活与工作中,经常需要对人体带电进行控制,或者说要消除人体产生的静电。
时间:2022-02-20 09:47:41
消除静电的10种方法,总有一种适合你

干燥的冬季里静电是很招人讨厌的,随处可见的静电是“手不可触碰任何的物件”,那么怎么消除人体静电,常用的消除静电的方法有哪些,这里总结了十种方法,一起来了解下。
时间:2022-02-20 09:46:08
快速消除人体静电的常用方法

进入冬季之后,由于气候干燥、衣物材料等原因,在人体上很容易产生静电,静电看似危害不大,但积累的多了也会危害人体健康,这里分享下快速消除人体静电的常用方法,供大家参考。
时间:2022-02-20 09:39:41
易产生人体静电的物品有哪些,人体静电给人带来的危害

在生活中静电带来的危害虽然不大,但不小心被静电“打”一下,还是很不舒服的。生活中容易产生人体静电的物品有哪些,人体上的静电有哪些危害,下面一起来了解下。
时间:2022-02-20 09:37:57
冬季远离静电的方法

冬天空气干燥,一不小心就会被静电“打一下”,让人感觉很不舒服。以下是一些防止静电的办法,如果在生活能做到这些,那么就可以远离静电了。
时间:2022-02-20 09:36:15
如何消除人体上的静电

如何消除人体上的静电,为了防止人体产生的静电造成火灾爆炸事故,有关企业都制定了严格的防静电规章制度,除了要求员工生产必须穿戴防静电工装。消除人体静电的不同方法,下面来了解下。
时间:2022-02-20 09:32:25
电磁辐射的防护要求

为了防止电磁辐射的危害,需要采取屏蔽、吸收等预防措施。屏蔽分为主动场屏蔽和被动场屏蔽二种:主动场屏蔽是指将辐射源置于屏蔽体之内,将电磁场限制在某一范围内。
时间:2022-02-08 15:11:32
- 上一篇:发生电器火灾怎么办,电器火灾的扑救措施
- 下一篇:电力“四不放过”原则的主要内容