如何防止静电?防静电接地标准规范

作者:老电工时间:2019-12-16 06:28:53

如何防止静电的方法,防静电接地标准规范,用三相五线制供电的防静电方法,防静电系统必须有独立可靠的接地装,防静电地线不得接在电源零线上等。

防静电接地标准规范

1、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。

2、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。

3、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。

4、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。

5、接地主干线的连接方式应采用钎焊。

6、对接地电阻值要求较高的工作场所应该安装接地系统监测报警仪,可随时监测地线与大地接触是否良好。

7、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。防静电接地标准规范

附1,防静电的主要措施

防静电的主要措施

静电是一种客观的自然现象,产生的方式很多,如接触、磨擦、冲流等。

其产生的基本过程可归纳为:接触电荷转移偶电层形成电荷分离。设备或人体上的静电最高可达数万伏以至数十万伏,在正常操作条件下也常达数百至数千伏。

人体由于自身的动作及与其它物体的接触-分离、磨擦或感应等因素,可以带上几千伏甚至上万伏的静电。

静电是正、负电荷在局部范围内失去平衡的结果。它是一种电能,留存在物体表现,具有高电位、低电量、小电流和作用时间短的特点。

静电控制的主要措施有:静电的泄漏和耗散、静电中和、静电屏蔽与接地、增湿等。电工天下

静电放电引起的元器件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害,它分硬击穿和软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效;软击穿则是造成器件的性能劣化或参数指标下降。

静电敏感元器件和印制电路板在生产过程中工序之间的传递和储放,必须使用防静电上料箱、元件盒、周转箱、周转托盘等。

以防止静电积累造成危害。静电敏感元器件和印制电路板,作为成品进行包装时必须采用防静电屏蔽袋、包装袋、包装盒、条、筐等,避免运输过程中的静电损害。

电子产品在生产过程中,其元器件、组件成品经常与设备工具等发生接触、分离,磨擦而产生静电,必须使用防静电坐垫、周转小车、维修包、工具、工作椅(凳)等,并通过适当的接地,使静电迅速泄放。

磨擦起电和人体静电是电子、微电子工业中的两大危害源,但产生静电并非危害所在,危害在于静电积累及由此产生的静电电荷放电,因此必须予以控制。

带静电的物体,在其周围形成静电场,会产生力学效应,放电效应和静电感应效应。

由于静电的力学效应,空气中的浮游的尘粒会吸附到硅片等电子元器件上,严重影响电子产品的质量,因此,对净化工作空间必须采取防静电措施。

净化室的墙壁、天花板和地板等都应采用防静电的不发尘材料,对操作人员及工件、器具也应采取一系列的静电防护措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢