有关空调的使用知识,空调电源线怎么正确接线,接线端的接线要求有哪些,主要包括不同截面积的铜芯导线与铝芯线的连接,以及空调电源线的接线技术要求,下面具体来看下。
1、接线端的接线要求
(1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线,直接与设备、器具的端子连接;
(2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
(3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接端子连接前,端部拧紧搪锡;
(4)每个设备和器具端子接线不多于2根电线。必须做到一机一线一闸。
说明:芯线的端子即端部的接头,俗称铝接头、铜接头,也有称接线鼻子的;设备、器具的端子指设备、器具的接线柱、接线螺丝或其他设备的接线处,即常说的接线端头;而标示线路符号套在电线端部做标记用的零件称端子头;有些设备内、外部接线的接口零件称端子板。
2、电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,不可采用开口端子。
说明:大规格金具、端子与小规格芯线连接时,如焊接,要多用焊料,不经济,如压接更不可取,压接不到位也压不紧,就会导致电阻过大,运行时因过热而发生故障;反之,小规格金具、端子与大规格芯线连接时,必须截去部分芯线,同样不能保证连接质量,而在使用中容易发生电气故障,必须二者适配才行。开口端子一般用在实验室或调试用的临时线路上,以便拆装,不应用在永久连接的线路上,否则可靠性无法保证。
3、电线、电缆的回路标记必须清晰且编号准确。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。