首页 > 电工技术 > 暖通空调

分体空调器用压力加氟法加氟的步骤

作者:老电工时间:2022-03-26 11:35:14

有关空调加氟的方法,为了保证空调的正常制冷效果,空调器中的氟利昂必须充足,空调器加氟的常用方法分为定量加液法、称重加液法和压力加氟法三 种,以下重点介绍第三种加氟方法,供大家参考。

分体空调器加氟的步骤

加氟操作对制冷剂充注量的准确性要求较高:

1、制冷剂充注量过多会导致冷凝器烫手,回气管(从毛细管出口至蒸发器进口的连接管)过热,蒸发器不凉,压缩机负荷加重,温升过高,甚至停止运转,对压缩机非常不利。

2、制冷剂充注量不足会导致冷凝器不热,回气管结霜,甚至蒸发器也结霜,压缩机温升会很高,容易烧毁压缩机电动机绕组。

与电冰箱加氟一样,空调器加氟的常用方法分为定量加液法、称重加液法和压力加氟法三 种,下面重点介绍第三种加氟方法的操作步骤。

用压力加氟法给整体空调器加氟的操作方法和步骤,与用压力加氟法给电冰箱加氟的操作方法和步骤大致相同,大家可以参照操作。

压力加氟法给分体空调器加氟的步骤:

第一步:在系统抽真空结束之后,取下真空泵,换接氟利昂钢瓶。此时,室外机的三 通截止阀处于中位,三通修理阀处于关闭状态。

第三步:微启氟利昂钢瓶瓶阀, 放出氟利昂,把氟利昂钢瓶连接管内的空气, 从旋松的接头螺母处排挤出去。排挤时间3-5秒。

第四步:再次旋紧接头螺母,开大氟利昂瓶阀,打开三通修理阀,向系统内充注氟利昂。充注时注意观察压力真空表的压力读数,当压力达到0. 45?0. 50MPa(夏 天)或0. 2?0. 25MPa (冬天)时,关闭制冷剂钢瓶阀门。让空调器继续运行一段时间,同时根据空调器的制冷效果,反复微调制冷剂的充注量,直至满意为止。

第五步:当空调器制冷达到满意的效果之后,氟利昂的充注结束。用内六角扳手逆时针旋转三通截止阀的阀杆到底,关闭截止阀。

第六步:关闭氟利昂瓶阀,取下室外机三通截止阀上的连接管。用活动扳手旋紧二通截止阀、三通截止阀的所有阀帽。

至此,完成空调器的整个加氟操作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读